01.09.2018 в 12:01:15

4квт, производитель обязует подключать отдельным проводом от щита в агрегат, без розеток. В теории всё ясно - провод 3-2,5 с автоматом 25 ампер, на практике же - щиток находится в подъезде, если от него протяну напрямую, то при экстренной необходимости отключить прибор (и прочие случаи) нужно идти в подъезд. Дома, по пути прокладки кабеля поставить автомат некуда, на балконе автомат разместить - нет гарантий что он сработает при перепадах температур. может рубильник какой-то сделать на балконе около агрегата? Посоветуйте пожалуйста

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.09.2018 в 12:09:01

zorro-1975 написал: В теории всё ясно - провод 3-2,5 с автоматом 25 ампер

Плохая теория, очень. Не провод, а кабель ВВГнг-LS 3x2,5, и не 25, а 16-20А.

zorro-1975 написал: может рубильник какой-то сделать на балконе около агрегата? Посоветуйте пожалуйста

Как вариант ВН на 25-40А, либо выключатель + контактор.

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

01.09.2018 в 12:14:48

Vadim 161 написал: zorro-1975 написал: В теории всё ясно - провод 3-2,5 с автоматом 25 ампер

Плохая теория, очень. Не провод, а кабель ВВГнг-LS 3x2,5, и не 25, а 16-20А.

20А

Vadim 161 написал: zorro-1975 написал: может рубильник какой-то сделать на балконе около агрегата? Посоветуйте пожалуйста

Как вариант ВН на 25-40А, либо выключатель + контактор.

тупо еще один АВ на 20А в боксе

0
zorro-1975
zorro-1975
Местный

Регистрация: 13.05.2017

Ковров

Сообщений: 157

01.09.2018 в 12:29:45

BV написал:

Vadim 161 написал: zorro-1975 написал: В теории всё ясно - провод 3-2,5 с автоматом 25 ампер

Плохая теория, очень. Не провод, а кабель ВВГнг-LS 3x2,5, и не 25, а 16-20А.

20А

Vadim 161 написал: zorro-1975 написал: может рубильник какой-то сделать на балконе около агрегата? Посоветуйте пожалуйста

Как вариант ВН на 25-40А, либо выключатель + контактор.

тупо еще один АВ на 20А в боксе

BV, может тогда "тупо" узо в боксе на балконе повесить - будет работать как рубильник и есть шанс что защитит от утечки? https://cloud.mail.ru/public/9vR9/EP6HxotZw мои автоматы слева

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.09.2018 в 12:33:27

zorro-1975 написал: может тогда "тупо" узо в боксе на балконе повесить - будет работать как рубильник и есть шанс что защитит от утечки?

Можно и так.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.09.2018 в 12:35:16

BV написал: 20А

Ежели напрямую, без розетки - то да.

0

Грубый, но справедливый

zorro-1975
zorro-1975
Местный

Регистрация: 13.05.2017

Ковров

Сообщений: 157

01.09.2018 в 12:42:44

Vadim 161, а если кабель взять сечением 4мм, не будет сверхлишним?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.09.2018 в 12:46:06

zorro-1975, излишне, но ежели так хочется, то можно, если в клеммник этой вентиляционной системы влезет.

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

01.09.2018 в 12:57:07

zorro-1975 написал: Vadim 161, а если кабель взять сечением 4мм, не будет сверхлишним?

zorro-1975, зачем? Посмотрел фото.... Покупаете кусок динрейки на 4 модуля, прикручиваете в щите рядом с той что есть встык слева. Ставите общее УЗО 40А/30ма на квартиру и АВ С16А - на вент ведете кабель 3х2.5, на балконе бокс на 4 модуля, в него 1П АВ С16А С старым щитком - лучше таки С16....

Вертушки ПВП следует крутить в маске и руками защищенными негорючей перчаткой. Редко, но бывает бабахают обжигая руки и лицо .... ИХ нужно поменять на Вводной АВ ампер так на 25, или 32 - если УК разрешит. И сделать это силами электрика с отключением стояка.

Иначе - у вас есть только АВ на свет, к которому Вы как-то можете подключить вентиляцию Вашу, а еще один автомат ставить без вводного нельзя в этой старой схеме.... Не, ну технически можно - но если ноль отгорит - на вас все и повесят - дорого будет.

В щитке разглядел только два провода стояка - последний этаж что-ли?

0
zorro-1975
zorro-1975
Местный

Регистрация: 13.05.2017

Ковров

Сообщений: 157

01.09.2018 в 13:10:22

{{post:6412749,Редко, но бывает бабахают обжигая руки и лицо}} сам я определённо туда не полезу, как найти грамотного электрика в своём городе?

BV написал: последний этаж что-ли?

третий этаж пятиэтажки 85г постройки ,на площадке две квартиры

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

01.09.2018 в 15:05:47

zorro-1975 написал: как найти грамотного электрика в своём городе?

Всеми Вам доступными методами включая интернет. Есть еще электромонтажные фирмы, те, которые и разрабатывают проекты и монтируют. Вот там откровенных козлов обычно не держат в штате. Смотрите в инете картинки - если монтаж аккуратный, инструмент хороший - то скорее да. Если монтаж как бык посс...л, и инструмент г-но - мимо... Электрики, обслуживающие и монтирующие бензозаправки... Знает что такое УЗО, различает с дифавтоматом, если знает что такое УЗМ - это уже профессор :)