СтранникXXI написал:
zorro-1975 написал:
СтранникXXI написал:
zorro-1975 написал:
СтранникXXI написал:
zorro-1975 написал:
zorro-1975, не стОит.
СтранникXXI, а какой стОит?
zorro-1975, если в финансах сильно ограничены - ИЭК. ИЭКовские УЗОшки вполне нормальные. Ну, или кого-то из "трёх китов" + Hager в придачу.
СтранникXXI, что значит "трёх китов" кто входит в тройку (Сори за неосведомлённость) и какие характеристики искать?
zorro-1975, Шнейдер Электрик (серия Акти 9), АББ (НЕ Basic), Легран (DX или TX3). 2П УЗО тип АС 25А 30мА (если ИЭК - 40А).
СтранникXXI, Какие 25А ??????? Тему то почитайте! Автору надо ставить обязательно ВВОДНОЙ АВ, и ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО поставить вводное УЗО на всю квартиру. И только уже после этого - новый АВ. Если же он тупо добавит АВ - то увеличит потребление - тк вводного АВ нет. При проблемах в стояке (отгорел ноль) на него ПОВЕСЯТ ВСЕ КОСЯКИ электриков УК