Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

05.09.2018 в 14:46:59

Хатхи написал: Слов нет...

А чё, тут слова. Вот прям сейчас, нагнулся и соединил пинцетом, и ничё, и не выбило ;) (правда на этой линии ничего, окромя, ноутбука сейчас и нет)

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

05.09.2018 в 14:50:59

Добрый, добрый, электрик делать этот щит

Хатхи написал: ну мы понимаем, что Вам хочется, очень сильно продать Ваши электронные дифы.

В данном предложении за экономию на шинах. Но ещё я люблю продавать вольтметры с контролём тока КЗ и сигнализацией ;) Как и УЗДП (УЗИс) ;)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

05.09.2018 в 16:23:35

Serge3leo написал: Но при таком бардаке вполне вероятно.

Дело не в бардаке, а в токе нагрузки после точки разделения PEN на N и PE.

0

Вечный студент

Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

05.09.2018 в 16:26:54

MrGalaxy написал: Дело не в бардаке, а в токе нагрузки после точки разделения PEN на N и PE

Так в этом щите нет этого деления.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

05.09.2018 в 16:30:19

Хатхи написал:

Serge3leo написал: а нулевых шин одна. А говорили, холодильник, холодильник ;)

Ну говорил же :tambourinedance: Нефиг лезть! Там их 2шт.

Хатхи, Но одна-то земля !

0

Да, ни фига.

Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

05.09.2018 в 16:36:09

dokar написал: Но одна-то земля !

А сколько надо? :eek:

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

05.09.2018 в 16:39:59

MrGalaxy написал: Дело не в бардаке, а в токе нагрузки после точки разделения PEN на N и PE.

Так и да, если N и PE замыкать, то от ассиметрии токов нагрузки по фазам и соотношения диаметров отводов.

Но, если в бардаке, перепутаны N одного ВДТ c N другого ВДТ или N без ВДТ, то брать надо от их разделения. А если и в розетках или распаечных коробках такой же бардак и N и/или PE перепутаны, то вообще непредсказуемо.

P.S. К стати, в случае "если в бардаке перепутаны N одного ВДТ c N другого ВДТ или N без ВДТ, то брать надо от их разделения", будет достаточно сильная зависимость тока утечки от напряжения питания. Так что, когда напряжения повыше, как раз ночью и должно-с ;)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

05.09.2018 в 17:11:58

Хатхи написал:

MrGalaxy написал: Дело не в бардаке, а в токе нагрузки после точки разделения PEN на N и PE

Так в этом щите нет этого деления.

Хатхи, я не говорил, что точка разделения находится в этом щитке.

0

Вечный студент

Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

05.09.2018 в 17:20:35

MrGalaxy, значит не смог уловить ход Ваших мыслей :confused:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

05.09.2018 в 18:49:04

andrey_tka написал: Я понимаю, что чудес не бывает. Но почему именно ночью? При работающем тв. К холодильнику прислушивался э. В мосент включения ничего не срабатывало. Ночью никаких особенных потребителей не включено. Все тоже самое что и днем в простое.

andrey_tka, проверьте, не протекает-ли электро чайник на подставку.

А по уму - ищите спеца с мегомметром, замеряйте утечку общую и потом по линиям. Ну или токовые клещи - измеритель утечек с дискретом не более 1ма Было бы в Москве - нашел бы Вам виновника достаточно быстро.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

05.09.2018 в 18:50:57

Хатхи написал: MrGalaxy, значит не смог уловить ход Ваших мыслей :confused:

Хатхи, если разделение во ВРУ дома, то потенциал нуля в квартире будет зависеть от нагрузки по всему дому (по соответствующей фазе), если в квартирном щитке, то от нагрузки в данной квартире.

0

Вечный студент

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.