MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

08.09.2018 в 13:28:58

andrey_tka написал: Отключив pilot x-pro проблема ушла

Да ё-моё!!!))) Был у меня заказчик, был у него ИБП для компа, подключен без УЗО. Я сделал новый щит, добавил ещё УЗО, пару-тройку автоматов, УЗМ. Подключили. Проверяем, втыкает ИБП в розетку - УЗО "отъехало"! И так раза три. Я ему "Писец шнуру!", он мне "Нет, ты всё не так сделал!". Поорали друг на друга, разошлись. Потом позвонил и рассказал - проблема в шнуре, изоляция со временем того от постоянного подключения/отключения из розетки. Вот не понимаю, какая проблема браться за вилку, а не за сам шнур, постоянно его изгибая...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

andrey_tka
andrey_tka
Новичок

Регистрация: 05.09.2018

Воронеж

Сообщений: 26

08.09.2018 в 13:35:30

Serge3leo написал:

andrey_tka написал: Отключив pilot x-pro проблема ушла (тьфу 3 р)

Варистор помирает? Ну, всяко может быть. Хотя, возможно, Вы просто уменьшили ток утечки на ~0.7..1.0 мА, которые pilot x-pro создаёт, даже, если в него никто не включен.

Serge3leo,
Все возможно. Просто на одном форуме наткнулся на схожую проблему. У человека тоже после отключения пилота перестало диф выбивать. Странно конечно что это только по ночам происходило.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

08.09.2018 в 13:37:38

andrey_tka написал: пилота

Фтопку все эти пилоты...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

andrey_tka
andrey_tka
Новичок

Регистрация: 05.09.2018

Воронеж

Сообщений: 26

08.09.2018 в 13:37:46

MaSeVi написал:

andrey_tka написал: Отключив pilot x-pro проблема ушла

Да ё-моё!!!))) Был у меня заказчик, был у него ИБП для компа, подключен без УЗО. Я сделал новый щит, добавил ещё УЗО, пару-тройку автоматов, УЗМ. Подключили. Проверяем, втыкает ИБП в розетку - УЗО "отъехало"! И так раза три. Я ему "Писец шнуру!", он мне "Нет, ты всё не так сделал!". Поорали друг на друга, разошлись. Потом позвонил и рассказал - проблема в шнуре, изоляция со временем того от постоянного подключения/отключения из розетки. Вот не понимаю, какая проблема браться за вилку, а не за сам шнур, постоянно его изгибая...

MaSeVi,
Так пилот то я туда-сюда не дергаю. Лежит себе спокойно. Так что точно не в кабеле дело. Может мозги у него просто поехали.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

08.09.2018 в 13:43:59

andrey_tka написал: Может мозги у него просто поехали.

Тогда тем более - фтопку!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

08.09.2018 в 13:46:32

andrey_tka написал:

Serge3leo написал:

andrey_tka написал: Отключив pilot x-pro проблема ушла (тьфу 3 р)

Варистор помирает? Ну, всяко может быть. Хотя, возможно, Вы просто уменьшили ток утечки на ~0.7..1.0 мА, которые pilot x-pro создаёт, даже, если в него никто не включен.

Serge3leo,
Все возможно. Просто на одном форуме наткнулся на схожую проблему. У человека тоже после отключения пилота перестало диф выбивать. Странно конечно что это только по ночам происходило.

andrey_tka,
Происходящее по ночам не отменяет замеров утечек на вшей электроустановке , возможно не только пилот - барахлит.

0

Да, ни фига.

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

08.09.2018 в 14:08:59

andrey_tka написал: Все возможно. Просто на одном форуме наткнулся на схожую проблему. У человека тоже после отключения пилота перестало диф выбивать.

Все фильтры ЭМП дают утечку на землю, скажем Pilot Pro ~0.7 мА, за ваш X-Pro не знаю. Можно спросить в тех.поддержке ZIS. Поэтому отключение даже "пустого" и исправного X-Pro должно было снизить вероятность срабатывания дифзащиты.

andrey_tka написал: Может мозги у него просто поехали.

Мозги это ж вряд ли могли привести к токам утечки. Вот наличие коммутационных перенапряжений в линии, или подыхающий варистор, или провода, эти могли.

andrey_tka написал: Странно конечно что это только по ночам происходило.

Ночью у Вас напряжение выше, стало быть и значения токов утечки выше.

0
andrey_tka
andrey_tka
Новичок

Регистрация: 05.09.2018

Воронеж

Сообщений: 26

03.11.2018 в 18:58:23

Вообщем, казалось бы, что история с диффом окончена, ан нет. Она продолжилась ;) Через пару дней рубануло опять. Настроения поубавилось, все опять шло к тому, что поиски начинаем сначала. Решено было методом отключения автоматов выяснить, какое устройство, розетка, лампа и т.д. может так гадить. И спустя неделю я все таки обнаружил что это один из кондиционеров. (на первой фотке от второй слева-направо в верхнем ряду). Модель Lesar he12kla2a. В квартире еще два таких же, но 9ки - с ними все ок.

Т.к. кондеры еще на гарантии - вызвал сервисников. Те скинули землю с внутреннего блока и сказали наблюдать. Но наблюдать долго не пришлось - спустя пару часов работы, дифф снова вырубило. Дважды. После праздников буду вызывать снова. Посмотрим что предложат на этот раз.

А вообще, насколько вероятно что дело в проводе до блока? Если допустить что где то в проводке пробой, дифф выбивало бы сразу? Или же тоже есть факторы от которых зависит срабатывание.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

03.11.2018 в 19:25:12

andrey_tka написал: скинули землю с внутреннего блока

А почему не с наружнего блока?

andrey_tka написал: наблюдать

У чертей не было клещей , для замеров токов утечки ? Ведь кое что можно было узнать без наблюдения.

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

03.11.2018 в 19:34:06

andrey_tka написал: насколько вероятно что дело в проводе до блока?

На данный кондер отдельная линия ? Скинуть ее землю с шины и

andrey_tka написал: наблюдать.

:)

0

Да, ни фига.

andrey_tka
andrey_tka
Новичок

Регистрация: 05.09.2018

Воронеж

Сообщений: 26

03.11.2018 в 19:49:43

dokar написал:

andrey_tka написал: скинули землю с внутреннего блока

А почему не с наружнего блока?

andrey_tka написал: наблюдать

У чертей не было клещей , для замеров токов утечки ? Ведь кое что можно было узнать без наблюдения.

dokar, как я понял - питание сперва идет на внутренний блок, с него уже на внешний. Земля отдельная, но в щитке вся земля на одной шине. И не промаркирована.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу