MrGalaxy написал: (по соответствующей фазе)
Точнее. в соответствии с асимметрией фаз. Например, при идеальной симметрии потенциал будет 0. И это не единственно возможный вариант с 0 ;)
05.09.2018 в 19:37:22
MrGalaxy написал: (по соответствующей фазе)
Точнее. в соответствии с асимметрией фаз. Например, при идеальной симметрии потенциал будет 0. И это не единственно возможный вариант с 0 ;)
05.09.2018 в 20:04:54
Serge3leo написал: . Например, при идеальной симметрии потенциал будет 0
В идеальном чисто теоретическом случае :) Есть ли смысл об этом писать?
05.09.2018 в 21:35:10
andrey_tka написал: теперь по ночам раза 3-4 вырубает дифф в квартире
ищите ошибку в монтаже или проверяйте качество изоляции по вашим симптомам, похоже, первый вариант... но возможно всё :D
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
05.09.2018 в 21:44:34
BV написал:
andrey_tka написал: Я понимаю, что чудес не бывает. Но почему именно ночью? При работающем тв. К холодильнику прислушивался э. В мосент включения ничего не срабатывало. Ночью никаких особенных потребителей не включено. Все тоже самое что и днем в простое.
andrey_tka, проверьте, не протекает-ли электро чайник на подставку.
А по уму - ищите спеца с мегомметром, замеряйте утечку общую и потом по линиям. Ну или токовые клещи - измеритель утечек с дискретом не более 1ма Было бы в Москве - нашел бы Вам виновника достаточно быстро.
BV, . Надо учредить орден за успешный поиск утечек , в виде чайника . Потому что эта история - полный пипец. :)
Да, ни фига.
05.09.2018 в 22:10:33
dokar написал: BV, . Надо учредить орден за успешный поиск утечек , в виде чайника . Потому что эта история - полный пипец. :)
А чайник именно по ночам - потому как за ночь натекает по капле, а днем чай пьют - не успевает :)
05.09.2018 в 23:38:17
Вообщем решил провести эксперимент. Вспомнил, что около недели назад, сетевой фильтр pilot x-pro пару раз сам по себе уходил в "ребут". Сегодня почитал про него и понял что они могут начать гадить в квартирную сеть. Отсоединил его и заодно обычный pilot-pro на котором комп висит. Посмотрим что выйдет из этого.
05.09.2018 в 23:40:26
andrey_tka написал: Посмотрим что выйдет из этого.
Да непонятно, выйдет из этого что-либо или нет. Симптомы-то и другие наблюдаются с Ваших слов...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.09.2018 в 23:41:56
andrey_tka, замерьте напряжение в сети днем и ночью
08.09.2018 в 12:36:59
BV написал: andrey_tka, замерьте напряжение в сети днем и ночью
BV, днем 226. ночью 230 Отключив pilot x-pro проблема ушла (тьфу 3 р)
08.09.2018 в 13:10:08
andrey_tka, Потьепывавать УЗО по ночам , это высший пилотаж . :D
Да, ни фига.
08.09.2018 в 13:26:53
andrey_tka написал: Отключив pilot x-pro проблема ушла (тьфу 3 р)
Варистор помирает? Ну, всяко может быть. Хотя, возможно, Вы просто уменьшили ток утечки на ~0.7..1.0 мА, которые pilot x-pro создаёт, даже, если в него никто не включен.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.