Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

05.09.2018 в 19:37:22

MrGalaxy написал: (по соответствующей фазе)

Точнее. в соответствии с асимметрией фаз. Например, при идеальной симметрии потенциал будет 0. И это не единственно возможный вариант с 0 ;)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

05.09.2018 в 20:04:54

Serge3leo написал: . Например, при идеальной симметрии потенциал будет 0

В идеальном чисто теоретическом случае :) Есть ли смысл об этом писать?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

05.09.2018 в 21:35:10

andrey_tka написал: теперь по ночам раза 3-4 вырубает дифф в квартире

ищите ошибку в монтаже или проверяйте качество изоляции по вашим симптомам, похоже, первый вариант... но возможно всё :D

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

05.09.2018 в 21:44:34

BV написал:

andrey_tka написал: Я понимаю, что чудес не бывает. Но почему именно ночью? При работающем тв. К холодильнику прислушивался э. В мосент включения ничего не срабатывало. Ночью никаких особенных потребителей не включено. Все тоже самое что и днем в простое.

andrey_tka, проверьте, не протекает-ли электро чайник на подставку.

А по уму - ищите спеца с мегомметром, замеряйте утечку общую и потом по линиям. Ну или токовые клещи - измеритель утечек с дискретом не более 1ма Было бы в Москве - нашел бы Вам виновника достаточно быстро.

BV, . Надо учредить орден за успешный поиск утечек , в виде чайника . Потому что эта история - полный пипец. :)

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

05.09.2018 в 22:10:33

dokar написал: BV, . Надо учредить орден за успешный поиск утечек , в виде чайника . Потому что эта история - полный пипец. :)

А чайник именно по ночам - потому как за ночь натекает по капле, а днем чай пьют - не успевает :)

0
andrey_tka
andrey_tka
Новичок

Регистрация: 05.09.2018

Воронеж

Сообщений: 26

05.09.2018 в 23:38:17

Вообщем решил провести эксперимент. Вспомнил, что около недели назад, сетевой фильтр pilot x-pro пару раз сам по себе уходил в "ребут". Сегодня почитал про него и понял что они могут начать гадить в квартирную сеть. Отсоединил его и заодно обычный pilot-pro на котором комп висит. Посмотрим что выйдет из этого.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

05.09.2018 в 23:40:26

andrey_tka написал: Посмотрим что выйдет из этого.

Да непонятно, выйдет из этого что-либо или нет. Симптомы-то и другие наблюдаются с Ваших слов...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

05.09.2018 в 23:41:56

andrey_tka, замерьте напряжение в сети днем и ночью

0
andrey_tka
andrey_tka
Новичок

Регистрация: 05.09.2018

Воронеж

Сообщений: 26

08.09.2018 в 12:36:59

BV написал: andrey_tka, замерьте напряжение в сети днем и ночью

BV, днем 226. ночью 230 Отключив pilot x-pro проблема ушла (тьфу 3 р)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

08.09.2018 в 13:10:08

andrey_tka, Потьепывавать УЗО по ночам , это высший пилотаж . :D

0

Да, ни фига.

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

08.09.2018 в 13:26:53

andrey_tka написал: Отключив pilot x-pro проблема ушла (тьфу 3 р)

Варистор помирает? Ну, всяко может быть. Хотя, возможно, Вы просто уменьшили ток утечки на ~0.7..1.0 мА, которые pilot x-pro создаёт, даже, если в него никто не включен.

0