PERFORATTOR написал:
Можно ли его запенить, зашпаклевать и покрасить? Или просто покрасить бетонный откос, а этот шов так и оставить?
Нельзя, потому что функция ПСУЛ - это не только герметичность прижима оконного блока а ещё и выведение влаги из внутреннего шва. Если шов от ПСУЛа снаружи закрыть краской или штукатуркой, тогда возможно его переувлажнение и промерзание. Хотя были краски, которые после нанесения не влияют на функции паропроницания ПСУЛ. Если найдете, можете покрасить. Я у себя на балкон даже специально доборные элементы таких размеров заказывал, чтобы они не перекрывали ПСУЛ.
У меня ощущение, что Ваш ПСУЛ смонтирован неправильно! При прижиме окна сжатие ПСУЛ должно быть выполнено как минимум в 2 раза с помощью струбцин, если требуется, только тогда он обеспечит гидроизоляцию стыка при давлении ветра с дождем в 300-600 Па . А у Вас видимо прижима совсем нет. КАКОЙ ПСУЛ Вам ставили монтажники? У него какая минимальная и максимальная толщина расширения? Измерьте линейкой, сколько мм его толщина в сжатом состоянии!