09.09.2018 в 17:28:52
Помогите определиться с безопасной проводкой под светодиодное освещение. Всего будет 30-50 ламп в 10 помещениях и на участке. Всего для света нужно 300 метров кабеля и я хочу взять минимально достаточное сечение ВВГнг или КВВГнг или МКЭШнг, для сведодиодов достаточно и 0.35-0.7 мм. Но как быть со стартовыми токами? Какие сейчас продаются лампы в Леруа и в разных магазинах? Действительно, что у них драйвера с токами 40+ ампер в первые милисекунды? Если так, то какое сечение не должно перегореть при включении? Можно переделать проводку на низковольтную, а драйвера заменить и поставить централизованные. Но будет ли греться провод 0,35-0,7 при напряжении 12-24 вольт, будет ли больше риска с такой проводкой?
Посоветуйте бюджетное решение.
09.09.2018 в 17:33:37
Kirchi написал: Но будет ли греться провод 0,35-0,7 при напряжении 12-24 вольт,
Для начала подсчитайте падение напряжения на таком сечении...
09.09.2018 в 17:40:12
Kirchi, минимально допустимо для стационарной электропроводки в жилых зданиях ВВГ нг LS 3х1,5 мм кв.
09.09.2018 в 17:41:34
Alex___dr написал:
Kirchi написал: Но будет ли греться провод 0,35-0,7 при напряжении 12-24 вольт,
Для начала подсчитайте падение напряжения на таком сечении...
Alex___dr, длина до щитков в среднем 6 метров, самые длинные 12 метров. Для 40 ампер на 12 метров сечения 0.5 меди потеря составит 37 вольт. Для рабочего тока - 0.04 вольт.
09.09.2018 в 17:51:34
ПPOPAБ написал: Kirchi, минимально допустимо для стационарной электропроводки в жилых зданиях ВВГ нг LS 3х1,5 мм кв.
ПPOPAБ, это в ПУЭ для 220 вольт. А для низковольтки? Я нашел 0.35 мин сечение в многопроводных кабелях.
09.09.2018 в 18:17:36
ПPOPAБ написал:
Kirchi написал: Для 40 ампер на 12 метров сечения 0.5 меди потеря составит
пожар
Kirchi написал: в 10 помещениях
ПPOPAБ, тогда все дома бы горели! Т.к. для 40 ампер нужно сечение 6 мм меди в каждый светильник. Где вы такую проводку встречали? Вы, вообще, работали с такими светильниками? Не пишите, если не знаете точно..
09.09.2018 в 18:22:44
Kirchi написал: Я нашел
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
09.09.2018 в 18:32:18
Kirchi, Току перегрузки все равно при каком напряжении устраивать пожар . Так чта не занимайтесь домыслами .
09.09.2018 в 18:37:09
Kirchi написал: Вы, вообще, работали с такими светильниками? Не пишите, если не знаете точно..
Нет никакой принципиальной разницы для электропроводки.
09.09.2018 в 18:45:37
ПPOPAБ написал:
Kirchi написал: Вы, вообще, работали с такими светильниками? Не пишите, если не знаете точно..
Нет никакой принципиальной разницы для электропроводки.
ПPOPAБ, как тогда решается вопрос стартовых токов 40 ампер драйверов светодиодных ламп для провода сечением 1.5? У этого сечения ток по таблице гораздо меньше 40 ампер.