ПPOPAБ написал: Но почему-то пытаетесь по ней считать кратковременный пусковой ток, допустимый для кабеля.
Можно ссылку на документ стандарта или от производителя кабеля, где указано, что это допустимо?
09.09.2018 в 22:28:08
ПPOPAБ написал: Но почему-то пытаетесь по ней считать кратковременный пусковой ток, допустимый для кабеля.
Можно ссылку на документ стандарта или от производителя кабеля, где указано, что это допустимо?
09.09.2018 в 22:28:08
ПPOPAБ написал: Но почему-то пытаетесь по ней считать кратковременный пусковой ток, допустимый для кабеля.
Можно ссылку на документ стандарта или от производителя кабеля, где указано, что это допустимо?
09.09.2018 в 22:34:01
Alexey_Spb написал: Вы сюда пришли спрашивать или спорить?
Уважаемый модератор, разве здесь есть знак качества на ответах? Я пытаюсь найти чёткие подтверждения точным электротехническим вопросам. Ссылки на ПУЭ не всегда применимы в век постоянно меняющихся технологий, которые ещё успели стандартизировать. Все же до сих пор не получил ответа, почему реле выгорают от светодиодов, автоматы надо подбирать, а проводка 1.5мм ДО драйвера будет выдерживать 40+ кратковременных ампер.
09.09.2018 в 22:34:36
Alexey_Spb написал: Вы сюда пришли спрашивать или спорить?
Уважаемый модератор, разве здесь есть знак качества на ответах? Я пытаюсь найти чёткие подтверждения точным электротехническим вопросам. Ссылки на ПУЭ не всегда применимы в век постоянно меняющихся технологий, которые ещё успели стандартизировать. Все же до сих пор не получил ответа, почему реле выгорают от светодиодов, автоматы надо подбирать, а проводка 1.5мм ДО драйвера будет выдерживать 40+ кратковременных ампер.
09.09.2018 в 22:38:13
MrGalaxy написал: теперь я запутался
Alexey_Spb написал: Kirchi, Вы сюда пришли спрашивать или спорить?
Если я правильно понимаю ТС: Товарищ желает сэкономить на кабеле забабахав освещение "витухой" (0,5 мм кв.) мотивируя своё желание низкой мощностью LED светильников. Либо сколхозить низкое напряжение "из говна и палок"... Это в деревянном доме то.
09.09.2018 в 22:40:33
ПPOPAБ, Вы правильно поняли...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.09.2018 в 22:43:13
Kirchi написал:
ПPOPAБ написал: Но почему-то пытаетесь по ней считать кратковременный пусковой ток, допустимый для кабеля.
Можно ссылку на документ стандарта или от производителя кабеля, где указано, что это допустимо?
Kirchi, такую хрень нигде не напишут. Может Вы захотите космическую станцию обогревать медными проводами. Никто это не запрещает. Кабель нормируется по сопротивлению жил, рабочей температуре. Ток известен, можете посчитать какая мощность выделится за время стартового импульса, если перегрев провода плюс температура воздуха не превысят максимально допустимой температуры, то применять можно.
Вечный студент
09.09.2018 в 22:43:36
MrGalaxy написал: Схему хорошо бы, где что и на каком расстоянии, какова мощность ламп...
Лампы от 100 до 500 вт световой мощности. Кабели до ближайших щитков. В щитках - исполнительные модули контроллеров. В базе - подведение 220 и коммутация света этими модулями, далее драйвера уже стоят в светильниках на расстоянии 6-12 метров. Как вариант, поставить на дин-рейку драйвера (на каждый светильник или объединенный) до исполнительного модуля, а по проводке уже пускать пониженное напряжение. Минус - меньше выбор светильников.
пишет человек про пример одного светильника.
09.09.2018 в 22:46:05
ПPOPAБ написал: забабахав освещение "витухой" (0,5 мм кв.)
ПPOPAБ, :eek: это вообще трэш :killyourselfbywall:
Вечный студент
09.09.2018 в 22:53:20
Kirchi написал:
MrGalaxy написал: Схему хорошо бы, где что и на каком расстоянии, какова мощность ламп...
Лампы от 100 до 500 вт световой мощности. Кабели до ближайших щитков. В щитках - исполнительные модули контроллеров. В базе - подведение 220 и коммутация света этими модулями, далее драйвера уже стоят в светильниках на расстоянии 6-12 метров. Как вариант, поставить на дин-рейку драйвера (на каждый светильник или объединенный) до исполнительного модуля, а по проводке уже пускать пониженное напряжение. Минус - меньше выбор светильников.
пишет человек про пример одного светильника.
Kirchi, вот и нарисуйте что будете реализовывать, самому станет понятней. И при расчётах берите не световую, а потребляемую электрическую мощность.
Вечный студент
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу