modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

10.09.2018 в 12:12:16

Radio написал:

modsamara написал: а при отсутствии опыта ваго не лучше будет чем обжим?

И дело тут вовсе не в опыте. На ваго имеет смысл обращать внимание тогда, когда ваша распайка будет легко доступна для ревизии и обслуживания. У вас именно так и будет?

Radio, за натяжным потолком будет, так что вобщем-то доступна

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

10.09.2018 в 12:14:40

modsamara написал: а это чуть больше 3квт

Вам это мощности хватит до ишачьей пасхи, поверьте.

modsamara написал: для обжима инструмент нужен хороший опять же

Порядка 2К за обжимку ПК-16у, горстка гильз 200, да кусок ТУТа 100 - это много?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

10.09.2018 в 12:14:48

modsamara, доступна - это когда подошел и открыл. А потом закрыл, и всё как было. За потолком про ваго забудьте.

0
modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

10.09.2018 в 12:22:20

MaSeVi написал:

modsamara написал: а это чуть больше 3квт

Вам это мощности хватит до ишачьей пасхи, поверьте.

modsamara написал: для обжима инструмент нужен хороший опять же

Порядка 2К за обжимку ПК-16у, горстка гильз 200, да кусок ТУТа 100 - это много?

MaSeVi, ну вот сейчас сам себя прочел и понял что мощности хватит а вот по клещам, они для наконечников, не для гильз вроде как да и по времени сильно дольше получается с обжимом

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

10.09.2018 в 12:25:30

modsamara написал: а вот по клещам, они для наконечников, не для гильз вроде как

И для наконечников в т.ч.

modsamara написал: да и по времени сильно дольше получается с обжимом

Ну и ладно, на 1-2 дня дольше, это разве время?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

10.09.2018 в 12:27:02

modsamara написал: да и по времени сильно дольше получается с обжимом

ага, сэкономьте пару часиков, время же деньги :D

В принципе, если делаете квартиру на продажу, то можете хоть одной синей изолентой соединять.

0
modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

10.09.2018 в 12:34:29

MaSeVi написал:

modsamara написал: а вот по клещам, они для наконечников, не для гильз вроде как

И для наконечников в т.ч.

modsamara написал: да и по времени сильно дольше получается с обжимом

Ну и ладно, на 1-2 дня дольше, это разве время?

MaSeVi, да, посмотрел уже, и для гильз они же 1-2 дня это критичное время, но если надо, значит будем делать именно так смущает только профиль обжима а с гексагональным профилем нет клещей доступных?

0
modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

10.09.2018 в 12:35:31

Radio написал:

modsamara написал: да и по времени сильно дольше получается с обжимом

ага, сэкономьте пару часиков, время же деньги :D

В принципе, если делаете квартиру на продажу, то можете хоть одной синей изолентой соединять.

Radio, ну не пару часиков там, день-два вообще я не пытаюсь скроить время или деньги придерживаюсь принципа разумно и достаточно

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

10.09.2018 в 12:37:32

modsamara написал: а с гексагональным профилем нет клещей доступных?

Зачем, эстетики для?

modsamara написал: смущает только профиль обжима

Пусть не смущает - подавляющее большинство электромонтажников пользуются именно такими клещами или ближайшими аналогами...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

10.09.2018 в 12:41:24

меня немного смущает вот что гильза, в ней 3-4 кабеля, берем ПК-16у, обжимаем, мне кажется контакт будет мягко скажем не идеальный

0
modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

10.09.2018 в 12:46:25

MaSeVi написал:

modsamara написал: а с гексагональным профилем нет клещей доступных?

Зачем, эстетики для?

modsamara написал: смущает только профиль обжима

Пусть не смущает - подавляющее большинство электромонтажников пользуются именно такими клещами или ближайшими аналогами...

MaSeVi, вот так токи идут при разных вариантах обжима и первый мне нравится сильно больше, хотя возможно это больше относится к многожильным проводам

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.