BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125158

17.09.2018 в 06:07:58

caserg написал: ,только вместо пробок пара УЗО(типа автоматический выключатель 25А, 1-фазный, хар-ка С, e.mcb.stand.45.1.C25 s002010 E.NEXT

https://enext.ua/catalog/avtomaty-serii-e-stand/modulnyy-avtomaticheskiy-vyklyuchatel-e-mcb-stand-45-1-C25-1r-25a-C-4-5-ka/

это не УЗО. Это просто автомат.

caserg написал: на нуль и фазу.

Если один АВ на ноль а другой на фазу - плохо

Поэтому говорю - делайте фото, потому как словами описываете вы так, что хрен поймешь! :mad:

caserg написал: измерять сопротивление относительно батареи отопления(земли) ,

А кто сказал, что батарея земля? Почему бы измерить относительно земли в горшке с геранью?

Вам совет - зовите электрика.... т.к. Вы не сможете...

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

17.09.2018 в 08:02:37

caserg написал: Удивляет такое большое напряжение 130в. от наводки,что даже светодиодная лампочка светится.

Не удивляйтесь. Провод, даже новый имеет ток утечки, некоторые изготовители указывают. а если изоляция нарушена, поджата или еще чего то то ток утечки между жилами будет довольно большой. Вот и откуда такие цифЕрки. Емкость провода - настолько незначительна что для частоты 50 Гц это как свет далекой звезды. ;) Так что сами провода нужно перепроверить на утечку.