16.09.2018 в 18:55:07
OptPerfect - аргументирую, потому что раструб 110мм трубы должен лежать на ж/б плите перекрытия, которую при вариантах 1 и 2 придётся долбить для укладки 110мм трубы, что категорически делать нельзя.
16.09.2018 в 19:36:52
Вариант 4 - тройник или крестовина с отводами ф50, как в варианте 2, поверх тройник с отводом ф110 для унитаза
Баш майсторът
16.09.2018 в 19:55:44
OptPerfect написал: какую крестовину следует применить, в чем недостаток моей крестовины? Нужен отвод 110 под 45 градусов?
Лучший вариант - крестовину с отводом 110мм под 87гр. А недостатки врезки в стояк 110мм под 45 градусов см. на фото
16.09.2018 в 22:14:04
уровень пола в санузлах и уровень ж/б плиты часто разные уровни) я бы даже сказал, что всегда) поэтому ориентироваться лучше на уровень плиты. сделать раструб на сантиметр выше этой плиты. почему чуть выше? чтобы если что, его можно было бы легко чуток повернуть.
17.09.2018 в 08:59:57
Technik-san написал: OptPerfect - аргументирую, потому что раструб 110мм трубы должен лежать на ж/б плите перекрытия, которую при вариантах 1 и 2 придётся долбить для укладки 110мм трубы, что категорически делать нельзя.
Technik-san, никогда ещё не встречал "плиту перекрытия" сразу вокруг канализационного стояка. Всегда с запасом вырезано/отлито проходное отверстие, забитое разной степени трухлявости наполнителем.
21.09.2018 в 09:17:29
Mazayac В общем, сколько сантехников, столько и мнений :). Вывод сделал такой, что устанавливать крестовину нужно как можно ниже, но учитывая особенности помещения и последующей планировки. Может быть и 3 вариант, но это предел. Всем спасибо за советы.
Чтобы не плодить темы, задам еще один вопрос в этой. В крестовину сверху вставил трубу. В одной плоскости все строго по уровню, но по другой, учитывая заваленную стену, ограниченную длину шпилек кронштейнов и причем все это будет выходить на второй этаж, а там расстояние еще увеличивается, приходится немного давать уклон трубе, чтобы она была ближе к стене. При этом между раструбом крестовины и трубой образовался зазор чуть менее 2 мм, с противоположной стороны все плотно. Допустим ли такой зазор? Могут ли через него проникать запахи канализации или уплотнитель крестовины отсекает это дело даже при таком зазоре?
22.09.2018 в 12:42:15
OptPerfect, допустим. Зазоры в раструбе выбираются штатным уплотнительным кольцом, никаких запахов не будет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.