Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11216

16.09.2018 в 18:55:07

OptPerfect - аргументирую, потому что раструб 110мм трубы должен лежать на ж/б плите перекрытия, которую при вариантах 1 и 2 придётся долбить для укладки 110мм трубы, что категорически делать нельзя.

0
jekasus
jekasus
Эксперт

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

16.09.2018 в 19:36:52

Вариант 4 - тройник или крестовина с отводами ф50, как в варианте 2, поверх тройник с отводом ф110 для унитаза

0

Баш майсторът

Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11216

16.09.2018 в 19:55:44

OptPerfect написал: какую крестовину следует применить, в чем недостаток моей крестовины? Нужен отвод 110 под 45 градусов?

Лучший вариант - крестовину с отводом 110мм под 87гр. А недостатки врезки в стояк 110мм под 45 градусов см. на фото

0
stad
stad
Эксперт

Регистрация: 26.07.2014

Москва

Сообщений: 1706

16.09.2018 в 22:14:04

уровень пола в санузлах и уровень ж/б плиты часто разные уровни) я бы даже сказал, что всегда) поэтому ориентироваться лучше на уровень плиты. сделать раструб на сантиметр выше этой плиты. почему чуть выше? чтобы если что, его можно было бы легко чуток повернуть.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.09.2018 в 08:59:57

Technik-san написал: OptPerfect - аргументирую, потому что раструб 110мм трубы должен лежать на ж/б плите перекрытия, которую при вариантах 1 и 2 придётся долбить для укладки 110мм трубы, что категорически делать нельзя.

Technik-san, никогда ещё не встречал "плиту перекрытия" сразу вокруг канализационного стояка. Всегда с запасом вырезано/отлито проходное отверстие, забитое разной степени трухлявости наполнителем.

0
OptPerfect
OptPerfect
Новичок

Регистрация: 09.09.2018

Брест

Сообщений: 9

21.09.2018 в 09:17:29

Mazayac В общем, сколько сантехников, столько и мнений :). Вывод сделал такой, что устанавливать крестовину нужно как можно ниже, но учитывая особенности помещения и последующей планировки. Может быть и 3 вариант, но это предел. Всем спасибо за советы.

Чтобы не плодить темы, задам еще один вопрос в этой. В крестовину сверху вставил трубу. В одной плоскости все строго по уровню, но по другой, учитывая заваленную стену, ограниченную длину шпилек кронштейнов и причем все это будет выходить на второй этаж, а там расстояние еще увеличивается, приходится немного давать уклон трубе, чтобы она была ближе к стене. При этом между раструбом крестовины и трубой образовался зазор чуть менее 2 мм, с противоположной стороны все плотно. Допустим ли такой зазор? Могут ли через него проникать запахи канализации или уплотнитель крестовины отсекает это дело даже при таком зазоре?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.09.2018 в 12:42:15

OptPerfect, допустим. Зазоры в раструбе выбираются штатным уплотнительным кольцом, никаких запахов не будет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу