16.09.2018 в 19:03:05
Здравствуйте. Правильна такая установка, см. фото: Щиток на лестничной клетке:
Щиток в квартире:
Вопрос: Данный вводный автомат (в щитке на лестничной клетке) защищает УЗО или обязательно нужен отдельный автомат еще и в квартире?
16.09.2018 в 19:10:03
igor.ignatev, Нормально всё...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.09.2018 в 19:26:44
Вполне себе прекрасно. Удивлен видеть Хагер в щитке, в нашем городе его не часто встретишь, да и торгует им лишь Леруа.
Грубый, но справедливый
16.09.2018 в 20:08:04
igor.ignatev написал: Данный вводный автомат (в щитке на лестничной клетке) защищает УЗО или обязательно нужен отдельный автомат еще и в квартире?
MaSeVi написал: igor.ignatev, Нормально всё.
Vadim 161 написал: Вполне себе прекрасно.
Ничего нормального и прекрасного в этом нет один 3х полюсник на ТРИ КВАРТИРЫ .те УЗО на каждую кввартиру ,а АВ один MaSeVi, Vadim 161, Скажите мне ,что в этом прекрасного и нормального или поправьте меня :o
16.09.2018 в 20:10:33
ebf написал: Ничего нормального и прекрасного в этом нет
Шта ? Это типа АВ С50 не защищает УЗО 63А от перегрузки ?
Грубый, но справедливый
16.09.2018 в 20:11:44
igor.ignatev написал: Здравствуйте. Правильна такая установка, см. фото: Щиток на лестничной клетке:
Щиток в квартире:
Вопрос: Данный вводный автомат (в щитке на лестничной клетке) защищает УЗО или обязательно нужен отдельный автомат еще и в квартире?
igor.ignatev, С автоматами все отлично. Проблема в другом. На первой фотке, синяя и желтая шины, там приходящие провода многопроволочные. Их надо обязательно обжать в НШВИ.
16.09.2018 в 20:22:13
Vadim 161 написал: Вполне себе прекрасно. Удивлен видеть Хагер в щитке, в нашем городе его не часто встретишь, да и торгует им лишь Леруа.
Vadim 161, автоматы (В) заказывал в интернет-магазине, из Москвы, остальные (С) брал в Леруа.
16.09.2018 в 20:28:49
С автоматами все отлично. Проблема в другом. На первой фотке, синяя и желтая шины, там приходящие провода многопроволочные. Их надо обязательно обжать в НШВИ.
Rumato, как заставить электрика это сделать?
16.09.2018 в 20:29:30
igor.ignatev написал:
Vadim 161 написал: Вполне себе прекрасно. Удивлен видеть Хагер в щитке, в нашем городе его не часто встретишь, да и торгует им лишь Леруа.
Vadim 161, автоматы (В) заказывал в интернет-магазине, из Москвы, остальные (С) брал в Леруа.
igor.ignatev, А подумалось , что в Леруа шестерка замаячила. :)
16.09.2018 в 20:48:11
igor.ignatev, Понятия не имею. Меня из гестапо выгнали в связи с полной профнепригодностью(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу