16.09.2018 в 19:03:05

Здравствуйте. Правильна такая установка, см. фото: Щиток на лестничной клетке:

Щиток в квартире:

Вопрос: Данный вводный автомат (в щитке на лестничной клетке) защищает УЗО или обязательно нужен отдельный автомат еще и в квартире?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

16.09.2018 в 19:10:03

igor.ignatev, Нормально всё...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.09.2018 в 19:26:44

Вполне себе прекрасно. Удивлен видеть Хагер в щитке, в нашем городе его не часто встретишь, да и торгует им лишь Леруа.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.09.2018 в 20:08:04

igor.ignatev написал: Данный вводный автомат (в щитке на лестничной клетке) защищает УЗО или обязательно нужен отдельный автомат еще и в квартире?

 

MaSeVi написал: igor.ignatev, Нормально всё.

Vadim 161 написал: Вполне себе прекрасно.

Ничего нормального и прекрасного в этом нет один 3х полюсник на ТРИ КВАРТИРЫ .те УЗО на каждую кввартиру ,а АВ один MaSeVi, Vadim 161, Скажите мне ,что в этом прекрасного и нормального или поправьте меня :o

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.09.2018 в 20:10:33

ebf написал: Ничего нормального и прекрасного в этом нет

Шта ? Это типа АВ С50 не защищает УЗО 63А от перегрузки ?

0

Грубый, но справедливый

Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.09.2018 в 20:11:44

igor.ignatev написал: Здравствуйте. Правильна такая установка, см. фото: Щиток на лестничной клетке:

Щиток в квартире:

Вопрос: Данный вводный автомат (в щитке на лестничной клетке) защищает УЗО или обязательно нужен отдельный автомат еще и в квартире?

igor.ignatev, С автоматами все отлично. Проблема в другом. На первой фотке, синяя и желтая шины, там приходящие провода многопроволочные. Их надо обязательно обжать в НШВИ.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.09.2018 в 20:15:04

Vadim 161 написал:

ebf написал: Ничего нормального и прекрасного в этом нет

Шта ? Это типа АВ С50 не защищает УЗО 63А от перегрузки ?

Vadim 161, Ну вот ,спасибо за поправку, я реально решил, что в щите после АВ стоят 3 УЗО :) Спасибо

0
Gonzzo
Gonzzo
Местный

Регистрация: 07.10.2017

Russia

Сообщений: 311

16.09.2018 в 20:22:13

Vadim 161 написал: Вполне себе прекрасно. Удивлен видеть Хагер в щитке, в нашем городе его не часто встретишь, да и торгует им лишь Леруа.

Vadim 161, автоматы (В) заказывал в интернет-магазине, из Москвы, остальные (С) брал в Леруа.

0
Gonzzo
Gonzzo
Местный

Регистрация: 07.10.2017

Russia

Сообщений: 311

16.09.2018 в 20:28:49

С автоматами все отлично. Проблема в другом. На первой фотке, синяя и желтая шины, там приходящие провода многопроволочные. Их надо обязательно обжать в НШВИ.

Rumato, как заставить электрика это сделать?

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

16.09.2018 в 20:29:30

igor.ignatev написал:

Vadim 161 написал: Вполне себе прекрасно. Удивлен видеть Хагер в щитке, в нашем городе его не часто встретишь, да и торгует им лишь Леруа.

Vadim 161, автоматы (В) заказывал в интернет-магазине, из Москвы, остальные (С) брал в Леруа.

igor.ignatev, А подумалось , что в Леруа шестерка замаячила. :)

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.09.2018 в 20:48:11

igor.ignatev, Понятия не имею. Меня из гестапо выгнали в связи с полной профнепригодностью(

0