Владимир0712
Владимир0712
Новичок

Регистрация: 29.06.2014

Москва

Сообщений: 18

18.09.2018 в 10:13:09

Уважаемые мастера форума! Делаю стяжку в комнате. Общая высота пола должна быть 7-8 см, чтобы стало вровень с уже сделанным полом в прихожей. Нужна звукоизоляция. Прораб предлагает положить 4-5 см слой звукоизоляции, но на стяжку тогда останется 1-2 см. Стяжка будет армированная. Вопрос: допустима ли такая тонкая стяжка или сделать звукоизоляцию 2 см, а стяжку всё же 4-5? Прораб уверяет, что по звукоизоляционным характеристикам второй вариант будет хуже, а по прочностным никакого заметного выигрыша не будет.

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7369

18.09.2018 в 10:38:38

Владимир0712, нет, недопустима! И зачем 4-5см, 10мм хватит "за глаза" Выбирите правильно звукоизоляцию И с таким прорабом нужно распрощаться, да побыстрее!

0
евгений78
евгений78
Резидент

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4930

18.09.2018 в 11:26:44

прораб ваш,шабашник какойто

0

телефон 8 905 530 42 54

stad
stad
Резидент

Регистрация: 26.07.2014

Москва

Сообщений: 1706

18.09.2018 в 13:33:32

В стяжке нужна толщина 6 см. Самый предел- 5.

0
евгений78
евгений78
Резидент

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4930

18.09.2018 в 14:05:51