Добрый день. Меняли проводку в квартире в панельном доме и хотели в коридоре поставить шкаф с автоматами. Рабочий сказал,что надо этот шкаф и провода утопить в стене и стал штробить стену. Как в последствии оказалось стена несущая,разделяет две квартиры,рабочий проштробил бетон до арматуры где то 2.5 - 3 см. Переживаю, насколько большой вред нанесен конструкции, не рухнет ли стена? И что вообще делать? Заранее спасибо за ответ.
Если смотреть правде в глаза. Половина ремонтов именно так и сделано. Просто заказчики не в курсе. У самого так сделано. Да нарушение. Но не слышал что бы стены от этого падали.
mihun24 написал:
Рабочий сказал,что надо этот шкаф и провода утопить в стене и стал штробить стену.
Надо? Кому надо?
У вас какой-то дятел.... дело в том, что от перфа бетон идет трещинами в глубину на 5-10см....
Выводы сделаете сами.
mihun24 написал:
,рабочий проштробил бетон до арматуры где то 2.5 - 3 см.
Встраиваемый щиток по глубине 9см, и имело смысл хреначить таким образом стену ради этого?
Точно долбо...б
Что мешало сделать накладной короб из ГКЛ для щита?
mihun24 написал:
Спасибо всем за ответы. Рабочий смесь Церезит сх15 не нашел , посоветовали ему заделать ротбандом, уже им все замазал.
mihun24, Он замазал чем ему было проще. С учетом того что было им сделано ранее, стоит более внимательно отнестись к выполняемым им работам. Без паранойи, но внимательнее.
Полагаю, до того, как ему посоветовали штробы на панельной стене мазать ротбандом, тот же советчик советовал штробить несущую стену. Почему нельзя сказать, чтобы свои действия согласовывал с заказчиком? Захотел-дырку прорубил, захотел - соплями замазал. А хозяин ходит и молча головой качает.
AndyMirror, отец с ним 3 года назад работал,сказал толковый мужик. А на деле выходит что не совсем. Сам рабочий мне говорит,чтобы меньше смотрели в интернете,все делают так же. Он сейчас стены под подрозетники штробит и тоже попадается арматура,он ее срезает,говорит что так положено,как иначе делать проводку. Сама я в этом не разбираюсь
да. это самый главнейший аргумент и законодательный акт в сфере строительства: "все так делают". есть и второй аргумент, отменящий действие всех снипов и пуэ - "мы всегда так делаем. и еще ни разу ничо не было". если хорошо подумать, так и есть ведь, зачем загоняться во всякие там снипы, пуэ,лазить во все эти ваши интернеты, если всегда так делали и всегда прокатывало, а заказчик в этом не разбирается.