Итак, вот что получилось на текущий момент - https://www.dropbox.com/s/tjq1qez3ujz5zei/%21_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_3.pdf?dl=0 Кол-во линий сократилось до 14, щиток слегка похудел. Думаю что это уже можно обсуждать с электриком, и дальше причесать по ходу дела. Господа, всем спасибо за ваши ценные вводные - я подозреваю что они сэкономили мне как минимум десятку, так что при случае я торчу вам пиво :-)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

22.09.2018 в 21:56:14

avanopsh написал: щиток слегка похудел.

Пусть сечения на 4 кв. тоже "похудеют". Да и 10 мА это за гранью...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

avanopsh
avanopsh
Новичок

Регистрация: 20.09.2018

Москва

Сообщений: 40

22.09.2018 в 22:48:20

MaSeVi написал:

avanopsh написал: щиток слегка похудел.

Пусть сечения на 4 кв. тоже "похудеют". Да и 10 мА это за гранью...

MaSeVi, я наверное похудею их автоматами на 16 вместо 25, а кабель пусть пока будет 4мм про запас, мало ли обогрев балкона придется усилить или духовку захочется такую чтобы пирожки в промышленных масштабах печь :-) А 10мА или 30мА определим с электриком по ходу дела

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

22.09.2018 в 22:57:08

avanopsh, Тогда все советы Вам бесполезны...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

22.09.2018 в 23:32:54

avanopsh написал: вот что получилось на текущий момент - https://www.dropbox.com/s/tjq1qez3ujz5zei/%21_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_3.pdf?dl=0

да уж (С) :) !#[https://youtu.be/JXVrDdmokOM]

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

23.09.2018 в 00:06:02

avanopsh написал: Radio, LED ленточки это дизайн эстетика и вот это вот все. Я их конечно в профиль загоню, но все-таки... Кабель хотел с запасом чтобы точно не перегревался и на случай если производитель кабеля недоложил меди. Подкорректирую некоторые линии на 2,5...

avanopsh, тут на рынке ТУ-шный кабель видел. Нсписано 4мм2, а в реальности 1.5мм2. Другой купил метр - нужна была жилка медь для бандажной пайки - написано 1.5мм2 а реально 0,78мм2. ГОСТовская 4ка из мерлена - номинал, Брянская 4ка ГОСТ с рынка номинал -5%.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

23.09.2018 в 00:07:43

avanopsh написал:

MaSeVi написал:

avanopsh написал: щиток слегка похудел.

Пусть сечения на 4 кв. тоже "похудеют". Да и 10 мА это за гранью...

MaSeVi, я наверное похудею их автоматами на 16 вместо 25, а кабель пусть пока будет 4мм про запас, мало ли обогрев балкона придется усилить или духовку захочется такую чтобы пирожки в промышленных масштабах печь :-) А 10мА или 30мА определим с электриком по ходу дела

avanopsh, ставьте 10 мм2 на розетки про запас

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.09.2018 в 00:08:12

avanopsh,щиток возьмите просто в два раза больше, от того на что вы рассчитываете). И оставьте большой запас по длине для линий входящих в щиток). На розетки по теории :) номинал АВ не должен быть больше 13А, исключение если только для духовки. Прорисуйте с электриком как у вас куча чего-либо будет висеть на каждом дифАВ - вот там придется думать, а не тут).

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.09.2018 в 00:15:11

BV написал: Брянская 4ка ГОСТ с рынка номинал -5%.

BV, м.б. хватит по рынкам шарить? :D
норм профи так давно не делают

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.09.2018 в 01:05:53

ZooZoo, а те кто делает - купленные на рынках дифы АВВ меняют), даже полгода не стоят).

0
avanopsh
avanopsh
Новичок

Регистрация: 20.09.2018

Москва

Сообщений: 40

23.09.2018 в 01:13:49

BV, а где в Мск подают самый козырный кабель? Мерлен?