22.09.2018 в 16:24:58
Добрый день! Помогите определиться несущие стены или нет. Дом панельный. На фото красным демонтируемые, зелёным возводимые перегородки. Толщина - 120мм.
22.09.2018 в 18:20:01
У вас ненесущие только вокруг санузла. Вы хотите трогать несущую, которая идет от внешней стены. ...вы бы хоть потрудились картинки развернуть соответственно друг друга перед выкладыванием!
22.09.2018 в 19:20:45
Федя222, спасибо. Значит можно только проем в ней делать?
22.09.2018 в 20:45:42
Если я правильно понимаю - ширина проема в несущей стене должна быть ограничена. Не смотря на это в магазине на первом этаже подобная стена снесена полностью.
23.09.2018 в 01:41:17
EvgenRemont написал: Федя222, спасибо. Значит можно только проем в ней делать?
EvgenRemont, нельзя проем...
23.09.2018 в 05:11:29
EvgenRemont написал: магазине на первом этаже подобная стена снесена полностью.
В магазинах, прежде чем проламывать проем, сваривают усиливающую конструкцию, весом полтонны или более...
23.09.2018 в 15:41:13
Федя222, конечно... Продавцы не лупят перфораторами, а заказывают проект обследования и усиления... Но вот ТС не понимает, что плита ему на голову приедет... Возьмёт аптечку в компьютерной игре и продолжит...
23.09.2018 в 16:28:01
sanya1965, это возможно ты что-то не понимаешь. Я сюда за советом пришёл а не за дебильными плоскими шуточками
24.09.2018 в 01:10:58
EvgenRemont, вот о5... Плита рухнет, а мне на форуме сказали что можно... Для начала надо обращаться в ЖИ с хотелками по перепланировке... Официально... Тогда будет толк... Те же проемы... Зависит от этажности... Причем даже на верхних, не разрешат два смежных этажа.... И проверят по своей базе... Это вместо спасибо...