Alumpik, у Вас в тамбуре вообще нет вводного автомата. Там ВН стоит судя по Вашим фоткам
25.09.2018 в 16:59:27
Alumpik, у Вас в тамбуре вообще нет вводного автомата. Там ВН стоит судя по Вашим фоткам
Грубый, но справедливый
25.09.2018 в 17:00:39
Vadim 161 написал: Alumpik, у Вас в тамбуре вообще нет вводного автомата. Там ВН стоит судя по Вашим фоткам
Vadim 161, Согласен, не правильно посмотрел
25.09.2018 в 17:06:00
Значит автомат обязателен
25.09.2018 в 17:30:23
Подскажите, а для розеток в С/У, СМ и проточного бойлера нормально одно УЗО?
25.09.2018 в 17:31:45
Нормально. Но на проточник лучше двухолюсник поставить.
Грубый, но справедливый
25.09.2018 в 17:35:37
Vadim 161 написал: Нормально. Но на проточник лучше двухолюсник поставить.
Vadim 161, Понял. 32А хватит автомата?
25.09.2018 в 17:38:15
Alumpik, а мощность проточника какая ?
Грубый, но справедливый
25.09.2018 в 17:40:05
Vadim 161 написал: Alumpik, а мощность проточника какая ?
Vadim 161, Его еще нет. Какой лучше купить для семьи из 3 человек. Воду отключают 1 раз в год на 2 недели.
25.09.2018 в 17:59:32
Ну, не менее 6кВт
Грубый, но справедливый
25.09.2018 в 19:40:45
СтранникXXI написал:
Alumpik написал:
Vadim 161 написал: Alumpik, а мощность проточника какая ?
Vadim 161, Его еще нет. Какой лучше купить для семьи из 3 человек. Воду отключают 1 раз в год на 2 недели.
Alumpik, меньше 6кВт толку мало. По-хорошему, надо 6мм2 и АВ 32А.
СтранникXXI, Я так и планировал. А двухполюсник обязательно ставить?