26.09.2018 в 16:06:24
megrad написал: Я бы 4 ку проложил.
Еще бы предложили на лампочку в сортире десятку протянуть :D
Грубый, но справедливый
26.09.2018 в 16:16:25
Vadim 161, зависит от мощности освещения, как то ставил галогеновый прожектор в с\у на 150 Вт, на вопрос на кой - ответ был, чтоб не сыро было. Это ещё было до тёплых полов. И высота позволяла сидя на белом камне не запечься. Плюс протяжённость линии и качество кабеля.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.09.2018 в 16:55:45
megrad написал: как то ставил галогеновый прожектор в с\у на 150 Вт
Такой, конечно, минимум четверкой, а лучше шестеркой подключать.
26.09.2018 в 16:56:58
Radio написал: Такой, конечно, минимум четверкой, а лучше шестеркой подключать.
Запас ни кому не помешал...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.09.2018 в 16:58:33
megrad, никому, святая правда. Тогда десятка - само то.
26.09.2018 в 18:31:46
Kopos. Коробки KUZ под розетки, выключатели, фонари, для утеплённых фасадов.




26.09.2018 в 19:51:59
Abrikos, я такие у Копоса видел
Грубый, но справедливый
26.09.2018 в 20:51:07
Vadim 161 написал: Abrikos, я такие у Копоса видел
А скоро сможете заказать сразу с ЭУИ и куском кабеля в гофре у Борискина. :)
26.09.2018 в 20:56:52
bnmuyt написал: сможете заказать сразу с ЭУИ и куском кабеля в гофре у Борискина
Та боже упаси :) А кстати, что Борискин уже Копосом барыжить начинает ?
Грубый, но справедливый