Аватар пользователя
andernezaos

Местный

Регистрация: 16.11.2012

Минск

Сообщений: 30

26.09.2018 в 15:32:14

Добрый день. История такая. Около месяца назад обнаружилось, что я топлю соседей снизу. Выяснили, что местом течи является соединение (тройник) труб отопления. Соединение расположено в стяжке пола у меня в квартире (система отопления "родная", дом сдан 7 лет назад). Тройник системы KAN therm Push (сам тройник пластиковый). На одном из отводов тройника имеется трещинка, которая собственно и стала местом течи. Застройщик говорит, мол, гарантийный срок закончился, значит мы здесь не при чем, хотя по мне это очевидный косяк монтажа (либо уже поставили тройник с трещиной, либо что-то хреново сделали). При этом я заметил один момент, который меня смутил. На тройнике имеется маркировка 18x2 (на всех отводах), на обжимном кольце - "18x2/18x2,5". Саму трубу измерил штангенциркулем - диаметром 18, стенка 2,5. Правильно ли я понимаю, что этот тройник в принципе нельзя использовать с трубой 18x2,5, или это допустимо? Могло ли это повлиять на образование трещины? Заранее спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

26.09.2018 в 18:03:37

andernezaos, Тройники в стяжку голыми не муруются, обматывать надо. Так что косяк застройщика. Пусть посмотрят у производителя как надо муровать соединения.

0
Аватар пользователя
andernezaos

Местный

Регистрация: 16.11.2012

Минск

Сообщений: 30

26.09.2018 в 23:03:59

Hitgher написал: andernezaos, Тройники в стяжку голыми не муруются, обматывать надо. Так что косяк застройщика. Пусть посмотрят у производителя как надо муровать соединения.

Hitgher, а по поводу соответствия диаметра, т.е. толщины стенки трубы и тройника что думаете?

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

27.09.2018 в 04:35:24

andernezaos написал:

Hitgher написал: andernezaos, Тройники в стяжку голыми не муруются, обматывать надо. Так что косяк застройщика. Пусть посмотрят у производителя как надо муровать соединения.

Hitgher, а по поводу соответствия диаметра, т.е. толщины стенки трубы и тройника что думаете?

andernezaos, Это у всех производителей фитингов и трубы так. Нормально. Труба штампованная или нет, разница в толщине стенки. Лет семь с kan работал. Но тогда все фитинги латунные были. Сейчас пластик. Надо при замурован в стяжку укутывать.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу