Alexey Vladimirovich
Alexey Vladimirovich
Новичок

Регистрация: 24.09.2018

Пенза

Сообщений: 4

29.09.2018 в 17:56:27

Заметил незначительный нагрев ~ 40 - 45 градусов проводки при работе водонагревателя мощностью 1.5 кВт. Проводка в ванной комнате от распред. коробки до розетки кабель ВВГ сечением 2.5. нагрев наблюдается от розетки , а именно от вилки шнура нагревателя, до распред.коробки. Все клеймовые соединения в ней протянуты хорошо. Розетка 16 A. С чем может быть связан такой нагрев кабеля?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

29.09.2018 в 18:02:48

Это может быть связано и с вилкой. Если плохой контакт в ней.

0
Пыхтачок
Пыхтачок
Резидент

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

29.09.2018 в 20:17:39

Если вилка литая, меняйте ее.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

29.09.2018 в 20:41:01

если кабель греется от 1,5 кВт, то одно из двух: либо его сечение не 2,5; либо мощность нагревателя не 1,5... имхо

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

29.09.2018 в 21:47:37

Alexey Vladimirovich написал: С чем может быть связан такой нагрев кабеля?

Прежде всего, с плохим контактом вилки с розеткой. Ну, или

Ixtim написал: то одно из двух: либо его сечение не 2,5; либо мощность нагревателя не 1,5... имхо

Но первое скорее всего.

0