Всем привет. Вопрос в названии темы. Купил кабель на ввод ВВГ 3х10 Реуткабель. В таком сечении он круглый уже. Сейчас раздолблена над сантехкабиной ниша. На кухне торчит старый аллюминий на плиту и ещё какой-то трехжильный аллюминий на проводку уходят в зеленую трубу на сантехкабиной и в потолочное перекрытие в дальнем углу ванной. Также есть ввод освещения и розеток над входной дверью. Как технически лучше ввестись. Подергал я кабель плиты, он очень хорошо стоит, думаю вряд ли его выдернуть получится из щитка. Крайний вариант ввестись в кабель-канале по стене

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

01.10.2018 в 13:04:44

dmbz, Так куда вести-то? Я так понимаю, от этажного щит к будущему щиту в коридоре. Тогда

dmbz написал: ввестись в кабель-канале по стене

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dmbz
dmbz
Новичок

Регистрация: 10.08.2018

Киров

Сообщений: 23

01.10.2018 в 13:15:00

MaSeVi, Да, от этажного к внутриквартирному в коридоре. Ну т.е. вопрос пытаться ли просунуть через существующий кабель канал в плите перекрытия или не тратить время.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

01.10.2018 в 13:30:01

dmbz написал: не тратить время.

Именно так, у Вас будет минимум 2 поворота - утомитесь прокладывать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

01.10.2018 в 14:28:56

dmbz, а почему именно 3х10? АВ в ЩЭ какого номинала? В плите перекрытия просто канал или там ещё труба? И ещё момент. Вообще-то, распределительные линии по лестничным клеткам прокладывать открытым способом по нормам нельзя. Я не знаю, как ваша УК на это смотрит, но, в принципе, могут домотаться.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

01.10.2018 в 14:35:04

СтранникXXI написал: АВ в ЩЭ какого номинала?

40, но скорее всего 50А.

СтранникXXI написал: распределительные линии по лестничным клеткам прокладывать открытым способом по нормам нельзя.

И в коробе?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

01.10.2018 в 16:49:49

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: АВ в ЩЭ какого номинала?

40, но скорее всего 50А.

СтранникXXI написал: распределительные линии по лестничным клеткам прокладывать открытым способом по нормам нельзя.

И в коробе?

50А - это вряд ли, хорошо если 40. Насчёт запрета открытой прокладки по лестничным клеткам - сорри, как-то не обратил внимания, что П-44.

0
dmbz
dmbz
Новичок

Регистрация: 10.08.2018

Киров

Сообщений: 23

01.10.2018 в 16:57:11

Да, ввод 40А. Реконструированный стояк.