ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.10.2018 в 03:39:17

Hover написал: нужен тупо хороший стабилизатор

Нет!

Aтос написал: Перекос фаз не "лечится" стабилизатором.

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

05.10.2018 в 03:52:13

Aтос написал: Перекос фаз не "лечится" стабилизатором. Для этого существуют симметрирующие трансформаторы. А еще лучше простимулируйте тех кто обслуживает вашу подстанцию.

Aтос, И какое же тогда выдаст на выходе 3-х фазный стабилизатор на каждой фазе при значениях на входе: 220/180/265?

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

05.10.2018 в 04:06:10

Aтос написал: Перекос фаз не "лечится" стабилизатором. Для этого существуют симметрирующие трансформаторы. А еще лучше простимулируйте тех кто обслуживает вашу подстанцию.

Aтос, "Лечить" перекос стабом не правильно - согласен! Но вылечить сам на ТПушке (или далее) за электросеть сам не смогу. Весь дом сейчас весит на фазе "А" - "линеки" (возможно, придется менять) нет, щит не закрыт и не подписан, а деньги получить нужно - вина не наша. Решение вопроса с устранением перекоса фаз может растянуться очень на долго - вот и ищем более-менее приемлемые варианты: хороший стаб, как минимум, будет служить дополнительной защитой

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.10.2018 в 04:17:17

Hover написал: Но вылечить сам на ТПушке (или далее) за электросеть сам не смогу.

Слабак! :yu:

Hover написал: И какое же тогда выдаст на выходе 3-х фазный стабилизатор на каждой фазе при значениях на входе: 220/180/265?

Да хрен его знает... Мощные трехфазные "онлайн" ИБП при такой картинке просто отрубаются от сети полностью. Хотя там преобразование по фазам не взаимосвязано.

Hover написал: хороший стаб

Три! Хороших стаба или добьют сеть или дадут более менее приемлемый результат.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

05.10.2018 в 05:03:33

Трехфазный стабилизатор такой мощности стоит 100 000 руб. За половину этой суммы лицо ответственное за эксплуатацию подстанции совершит вам "чудо" за три дня.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

05.10.2018 в 07:52:59

Hover написал: стаб трешку не ставили никогда

Заказчику продованы поставили и подключили ИЭК-овский стаб на 3 х 10 кВт , три года уже работает , по цене около 40 или 50 , точно не помню , я его переподключал и внутри немножко пропылесосил , ничего так , миленький :flirt А перекос у них изначально был и просадка до 190 В , так за три года ничего и не поменялось , только просадка больше - сосед построился и отжигает со своими стабами :yu:

Hover написал: а деньги получить нужно - вина не наша.

То есть вы всё собрали , а из-за того что сеть гнилая вы не можете забрать деньги ? Однако ... :( Сеть - то вам не подчиняется же , причём тут монтаж и проблемы заказчика с сетью ? Бред .

0

И это пройдёт ...

mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

06.10.2018 в 13:38:11

Hover написал: нужен тупо хороший стабилизатор, 3-х фазник, минимум на 24 кВа

Что-то вроде такого. Ещё и по фазам выравнивает.

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

06.10.2018 в 13:42:15

Hover написал: нужен хороший и не дорогой цена/качество стаб трешка минимум на 24 кВА

Что-то вроде такого. Ещё и по фазам выравнивает.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

06.10.2018 в 14:16:25

mastak, Ваша продукция ?

0

Да, ни фига.

mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

06.10.2018 в 14:35:50

dokar, Не-а. Это на выставке в Китае.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.