05.10.2018 в 14:23:05
Добрый день! Схема прилагается.
Имеется квартира в новостройке без отделки с 2-х контурным газовым котлом 24кВт и однотрубной системой отопления. Регион - Астрахань, площадь квартиры - 75 кв. м, три внешние стены. Теплоноситель из котла первым делом поступает на радиатор на кухне, потом в смежную комнату, затем оттуда идет через ванну и СУ в дальнюю комнату и возвращается назад в котел. Радиаторы - алюминий или биметалл - не определял точно (марка априори), подключение нижнее. На неделе котел был запущен, температура на отопление в нем установлена на 45 градусов. Радиаторы на кухне и примыкающей к ней комнате теплее на пару градусов, чем те, что в дальней комнате.
05.10.2018 в 15:02:43
offshore, фото радиаторов с подключениями не хотите выложить? Невозможно же давать советы на базе единственного эскиза.
05.10.2018 в 15:13:33
Извините, сделаю фото сегодня. А на что делать фокус при съемке?
05.10.2018 в 15:25:13
offshore, чтобы были видны подробности подключения ко всем радиаторам - трубы, фитинги, запорная арматура.
Эскиз пока что вселяет уверенность в колхозе, который надо переделывать.
05.10.2018 в 15:28:42
Я вас понял. Это от застройщика, так что к колхозу морально готов, есть желание малой кровью обойтись. Сделаю фото и выложу.
05.10.2018 в 18:29:19
offshore,
05.10.2018 в 21:31:37
offshore написал: Стоит ли переделывать систему на двутрубную?
В зависимости от того, что хотите получить в результате. Можно и однотрубную правильно спроектировать и с энергосбережением, но она обойдется дороже, чем двухтрубная. Но в Вашем случае нужно смотреть, что уже установлено. Т.е. считать, что будет дешевле и/или экономически целесообразнее.
offshore написал: Можно вместо переделки увеличить кол-во секций радиаторов в дальней (правой) комнате?
Можно, но не всегда это будет целесообразно.
offshore написал: Дождаться морозов и посмотреть как СО поведет себя под нагрузкой и потом принимать решение?
Можно и так поступить.
offshore написал: Радиаторы на кухне и примыкающей к ней комнате теплее на пару градусов, чем те, что в дальней комнате.
Это особенность однотрубки. В ней всегда последующие радиаторы холоднее, чем предыдущие. Это преодолевается правильным расчетом количества секций (или типоразмера ОП).
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.