N1818
N1818
Новичок

Регистрация: 01.02.2018

Москва

Сообщений: 92

07.10.2018 в 11:42:55

Добрый день. Есть стена 2,5х4 метра, над ней балка, которая толще стены. Хотим стены вывести в ровень с балкой, но из-за того, что стена кривая, перепад штукатурки получается до 6 см в нижней части и 3-4 см вверху Рабочие кладут без сетки. Можно ли класть такой слой без сетки? Не отвалится?

0
Simson
Simson
Местный

Регистрация: 24.05.2013

Сообщений: 683

07.10.2018 в 12:52:00

N1818 написал: Добрый день. Есть стена 2,5х4 метра, над ней балка, которая толще стены. Хотим стены вывести в ровень с балкой, но из-за того, что стена кривая, перепад штукатурки получается до 6 см в нижней части и 3-4 см вверху Рабочие кладут без сетки. Можно ли класть такой слой без сетки? Не отвалится?

N1818, смотрите ТР (технические рекомендацим) к штукатурке, есть штукатурки не требующие армирования на большие слоя, обычно не более 50мм, стандартно от 20…25 мм армирование обязательно, слоя в 50мм и выше делаются с дополнительным промежуточным армированием в два и более слоев между слоями основного грунта ~25+25, 30+30, это приблизительно, между слоями штукатурка не заглаживается и не заравнивается для сцепления слоев между собой, сетка с меньшими слоями бьется к основанию и на высушенный предварительный слой при более толстых слоях. Примыкания разнородных материалов дополнительно армируются, в вашем случае видимо примыкание к балке.

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7546

07.10.2018 в 13:54:26

N1818, сетка в гипсовой штукатурки применяется для армирования трещин, чтобы они не вылезли наружу, а цементную на таких слоях в квартире не наносят. В Вашем случае я бы приклеил листы гипсокартона!

0
Simson
Simson
Местный

Регистрация: 24.05.2013

Сообщений: 683

07.10.2018 в 14:11:14

ПыСы: гипсовая на стены без армирования наносится за раз от 4…6см, опять же армировка нужна по примыканиям разнородных материалов. Сам по себе гипс трещать не должен, на цементной в процессе усадки допускаются нетиведные не сквозные трещины 0,2мм типа паутинки. При послойном нанесении гипсовых надо расчесывать нижний слой, дать высохнуть и грунтовать. Ротбандом такая стена штукатурится за раз, сетка вкладывается на примыкание и мокрым по мокрому штуатурится.

0
N1818
N1818
Новичок

Регистрация: 01.02.2018

Москва

Сообщений: 92

07.10.2018 в 16:23:22

Simson написал: Ротбандом такая стена штукатурится за раз, сетка вкладывается на примыкание и мокрым по мокрому штуатурится.

Спасибо за помощь! Да, у меня Ротбанд. И сетку на стык с балкой делаем.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

07.10.2018 в 16:38:32

Simson написал: и мокрым по мокрому штуатурится

Интервал нанесения в пределах десятков минут.

0
nadegniy
nadegniy
Резидент

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

08.10.2018 в 13:10:19

Simson написал:

N1818 написал: Добрый день. Есть стена 2,5х4 метра, над ней балка, которая толще стены. Хотим стены вывести в ровень с балкой, но из-за того, что стена кривая, перепад штукатурки получается до 6 см в нижней части и 3-4 см вверху Рабочие кладут без сетки. Можно ли класть такой слой без сетки? Не отвалится?

N1818, смотрите ТР (технические рекомендацим) к штукатурке, есть штукатурки не требующие армирования на большие слоя, обычно не более 50мм, стандартно от 20…25 мм армирование обязательно, слоя в 50мм и выше делаются с дополнительным промежуточным армированием в два и более слоев между слоями основного грунта ~25+25, 30+30, это приблизительно, между слоями штукатурка не заглаживается и не заравнивается для сцепления слоев между собой, сетка с меньшими слоями бьется к основанию и на высушенный предварительный слой при более толстых слоях. Примыкания разнородных материалов дополнительно армируются, в вашем случае видимо примыкание к балке.

Simson, Для чего армирование и как вы его предлагаете делать?

0
Simson
Simson
Местный

Регистрация: 24.05.2013

Сообщений: 683

09.10.2018 в 13:40:39

nadegniy, ваше отношение к сетке тут уже мелькало. По порядку работ примыкания разнородных материалов армируются щелочестойкой тканевой сеткой 5х5 с нахлестом не менее 20см и утапливанием сетки в слой свежей штукатурки. Что то там по раскрытию трещин сетка типа строби или фасадная стеклотканевая растяжение выдерживает порядка 2% или 0,2мм. С учетом того что трещины раскрываются больше к поверхности, то и сетка должна быть не утоплена под слоем штукатурки, а быть ближе к этой самой поверхности. В идеале при большом слое это двойное армирование под слоем и у его поверхности. Если основание шевелится из за каких то усадочных процессов итд., трещина будет и с сеткой, как минимум сетка в какой то мере снижает ширину/глубину раскрытия и удерживает штуатурку от высыпания. Полагаю у вас на этот счет другое мнение)))

0
Simson
Simson
Местный

Регистрация: 24.05.2013

Сообщений: 683

09.10.2018 в 13:49:24

  • свойства разнородных материалов имеют разные свойства на предмет деформационных расширений, а это даже без усадочных подвижек и каких то там внешних нагрузок способствует образованию "волосянных" трещин, как пример примыкания газосиликатных блоков к бетону или кирпичу без устройства армирования имеют высокую вероятность образования трещины в месте стыка.
0
nadegniy
nadegniy
Резидент

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

09.10.2018 в 15:15:55

Simson написал: nadegniy, ваше отношение к сетке тут уже мелькало. По порядку работ примыкания разнородных материалов армируются щелочестойкой тканевой сеткой 5х5 с нахлестом не менее 20см и утапливанием сетки в слой свежей штукатурки. Что то там по раскрытию трещин сетка типа строби или фасадная стеклотканевая растяжение выдерживает порядка 2% или 0,2мм. С учетом того что трещины раскрываются больше к поверхности, то и сетка должна быть не утоплена под слоем штукатурки, а быть ближе к этой самой поверхности. В идеале при большом слое это двойное армирование под слоем и у его поверхности. Если основание шевелится из за каких то усадочных процессов итд., трещина будет и с сеткой, как минимум сетка в какой то мере снижает ширину/глубину раскрытия и удерживает штуатурку от высыпания. Полагаю у вас на этот счет другое мнение)))

Simson, У меня другое мнение Обычно сетка раньше использовалась чтоб штукатурка с высоким модулем упругости сразу не падала с фасада дома, построенного из силикатного кирпича а некоторое время задерживалась в структуре сетки. Также сетка использовалась вместо адгезионного обрызга, чтоб толстый слой штукатурки удержать на месте, чтоб он пристал к основанию. Сейчас такой необходимости нет, есть достаточно много штукатурок с низким модулем упругости и есть адгезионные обрызги различных производителей. Что касается использования стеклотканевых сеток внутри цементных штукатурок, то там им в принципе не место, они хорошо работают только поверх штукатурки в базовом армирующем слое.Если есть желание, то можете перед оштукатуриванием армировать качественным клеем и стеклотканевой сеткой стык монолитного железобетона и газобетонного блока, но сетка нужна фасадная качественная и клей нужен соответствующий, не обычная штукатурка. Но толку от такого армирования не будет.

1
nadegniy
nadegniy
Резидент

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

09.10.2018 в 15:16:51

Simson написал:

  • свойства разнородных материалов имеют разные свойства на предмет деформационных расширений, а это даже без усадочных подвижек и каких то там внешних нагрузок способствует образованию "волосянных" трещин, как пример примыкания газосиликатных блоков к бетону или кирпичу без устройства армирования имеют высокую вероятность образования трещины в месте стыка.

Simson, Так армируйте штукатурку снаружи базовым армирующим слоем из клея с фасадной стеклотканевой сеткой и трещин не будет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу