Zubr56 написал: А вот здесь поподробнее. Считал, что в этом случае счётчик остановиться.

С чего бы это? И всем однофазным индукционным счётчикам, и большинству электронных расположение фазы и нуля глубоко безразлично. На старых объектах с двухпроводным вводом без цветовой разметки очень часто можно встретить счётчики, учитывающие по нулю фиг знает сколько лет после какого-то ремонта с переполюсовкой. Никаких проблем, кроме умеренного ущерба электробезопасности: выключатели внутри размыкают ноль вместо фазы.

Некоторые свежие электронные счётчики умеют считать по любому проводу, и автоматически выбирают для учёта больший ток из двух доступных.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124133

10.10.2018 в 13:47:53

AlexeyL написал: Некоторые свежие электронные счётчики умеют считать по любому проводу, и автоматически выбирают для учёта больший ток из двух доступных.

некоторые электронные при разности токов в нуле и фазе включают индикатор и считают по двойному тарифу, если правильно помню :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124133

10.10.2018 в 13:53:18

Сергей6791 написал: запись предписания гласит что при проведении инструментальной проверки было выявлено что схема подключения счётчика счётчика не верна фаза ввода подключена на третью клемму.превести схему подключения к предписанному заводом схему подключения

В принципе это надо сделать и это не сложно. Вызовите электрика из УК - пусть переподключит правильно.

Схема - тут http://www.energomera.ru/documentations/ce101r5_1_re.pdf

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124133

10.10.2018 в 13:55:28

Zubr56 написал:

dokar написал:

Сергей6791 написал: подключение фазы на ноль влияет на показание или как?

В может влиять , и не в вашу пользу .

dokar,
А вот здесь поподробнее. Считал, что в этом случае счётчик остановиться.

Zubr56, могут быть фокусы с неправильным заземлением и уравнивающим током, который может считать счетчик. Лучше переделать и не бодаться почем зря.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20813

10.10.2018 в 14:02:02

BV написал:

AlexeyL написал: Некоторые свежие электронные счётчики умеют считать по любому проводу, и автоматически выбирают для учёта больший ток из двух доступных.

некоторые электронные при разности токов в нуле и фазе включают индикатор и считают по двойному тарифу, если правильно помню :)

BV, У форумчан с Украины так и было . http://meandr.org/archives/34876

0

Да, ни фига.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

10.10.2018 в 14:14:37

BV написал: могут быть фокусы с неправильным заземлением и уравнивающим током, который может считать счетчик.

Однако в вопросе речь о квартире. "Повторное заземление" (через ДСУП на СПЧ дома) рабочего нуля в однофазном вводе в квартиру может иметь значительно более интересные последствия для обитателей и соседей, чем просто накрутка счётчика. Так делать совсем нельзя.

Да и накрутка будет недетской. У меня при трёхпроводном вводе ток уравнивания в ДСУП доходил до 6 ампер, среднесуточное не мерял.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124133

10.10.2018 в 14:42:39

AlexeyL написал:

BV написал: могут быть фокусы с неправильным заземлением и уравнивающим током, который может считать счетчик.

Однако в вопросе речь о квартире. "Повторное заземление" (через ДСУП на СПЧ дома) рабочего нуля в однофазном вводе в квартиру может иметь значительно более интересные последствия для обитателей и соседей, чем просто накрутка счётчика. Так делать совсем нельзя.

Да и накрутка будет недетской. У меня при трёхпроводном вводе ток уравнивания в ДСУП доходил до 6 ампер, среднесуточное не мерял.

AlexeyL, Была тут тема.... На Новослободской старый дом с газом, с колонками. Ноль в подьезде никакой - отваливался, горел и тд...
Ток по нулю просто не шел - 150ма при замере клещами на 1м этаже до щита подьезда. Весь подьезд сливал ноль на газовую трубу со всеми вытекающими. У клиента искрил реечный металлический потолок при соприкосновении с газовой трубой. Его неоднократные обращения на Мос ру сливали в УК. Оттуда приходила тетка и элехтих с пассатижами, замеряли ток ГЛАЗАМИ, отписывались в акте что все ОК и заявку на Мос ру закрывали...

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

10.10.2018 в 14:46:05

BV, я сам подобную тему на работе разруливал, там аж пластиковая панель загорелась от газовой трубы. Тож ноль отгорал.

0
ДоброДел
ДоброДел
Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

10.10.2018 в 15:39:34

volchenok написал: BV, я сам подобную тему на работе разруливал, там аж пластиковая панель загорелась от газовой трубы. Тож ноль отгорал.

volchenok, Это потому что "умники" через газовый стояк решили заземлить свои приборы и в аварийном режиме через одну из квартир пошел ток?

0
ДоброДел
ДоброДел
Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

10.10.2018 в 15:41:17

BV написал:

AlexeyL написал:

BV написал: могут быть фокусы с неправильным заземлением и уравнивающим током, который может считать счетчик.

Однако в вопросе речь о квартире. "Повторное заземление" (через ДСУП на СПЧ дома) рабочего нуля в однофазном вводе в квартиру может иметь значительно более интересные последствия для обитателей и соседей, чем просто накрутка счётчика. Так делать совсем нельзя.

Да и накрутка будет недетской. У меня при трёхпроводном вводе ток уравнивания в ДСУП доходил до 6 ампер, среднесуточное не мерял.

AlexeyL, Была тут тема.... На Новослободской старый дом с газом, с колонками. Ноль в подьезде никакой - отваливался, горел и тд...
Ток по нулю просто не шел - 150ма при замере клещами на 1м этаже до щита подьезда. Весь подьезд сливал ноль на газовую трубу со всеми вытекающими. У клиента искрил реечный металлический потолок при соприкосновении с газовой трубой. Его неоднократные обращения на Мос ру сливали в УК. Оттуда приходила тетка и элехтих с пассатижами, замеряли ток ГЛАЗАМИ, отписывались в акте что все ОК и заявку на Мос ру закрывали...

BV, Это потому что "умники" через газовый стояк решили заземлить свои приборы и в аварийном режиме через одну из квартир пошел ток?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124133

10.10.2018 в 15:45:24

ДоброДел написал: BV, Это потому что "умники" через газовый стояк решили заземлить свои приборы и в аварийном режиме через одну из квартир пошел ток?

ответ не правильный :)