10.10.2018 в 20:16:12

BV написал: Если дом деревянный, и сеть двухпроводная то УЗО нужно только на стиральную машину, БОЙЛЕР, и ту бытовую технику до которой можно дотянуться рукой от железной мойки

Глубоко заблуждаетесь. ebf не даст соврать :)

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121512

10.10.2018 в 20:16:59

dani11191, Лучше - вводной АВ перед счетчиком Потом, после сч. - УЗМ-51МД, УЗО 30 ма на все и АВ на линии с учетом ....выше - вариант минимум. Можно сразу ставить АВ харки В. Дифы В - дорого и если сдохнет, тоже дорого. УЗО + АВ и дешевле, и ремонтопригодно. Если подороже - добавить еще одно УЗО на нужные линии - см выше...

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.10.2018 в 20:17:38

dani11191 написал: Как бы Вы посоветовали поставить: общий диф 32А-30мА и 3 авт. выключателя на каждую линию, либо 3 дифа на каждую из линий?? :help

Конечно лучше третий вариант, если есть на то бюджет. И не стоит забывать что еще и вводной двухполюсный автомат должен стоять, перед счетчиком.

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121512

10.10.2018 в 20:20:07

Vadim 161 написал:

BV написал: Если дом деревянный, и сеть двухпроводная то УЗО нужно только на стиральную машину, БОЙЛЕР, и ту бытовую технику до которой можно дотянуться рукой от железной мойки

Глубоко заблуждаетесь. ebf не даст соврать :)

Vadim 161, Вы на ebf не кивайте, а просто скажите, зачем узо в деревянной комнате, если не сделана система ТТ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121512

10.10.2018 в 20:21:10

Vadim 161 написал:

dani11191 написал: Как бы Вы посоветовали поставить: общий диф 32А-30мА и 3 авт. выключателя на каждую линию, либо 3 дифа на каждую из линий?? :help

Конечно лучше третий вариант, если есть на то бюджет. И не стоит забывать что еще и вводной двухполюсный автомат должен стоять, перед счетчиком.

Vadim 161, там только два варианта :)

0
dani11191
dani11191
Новичок

Регистрация: 10.10.2018

Омск

Сообщений: 10

10.10.2018 в 20:22:32

MaSeVi написал:

dani11191 написал: он ведь подходит?!

Ещё как...

MaSeVi, цена честно удивляет, если он правда электромеханический типа А и действительно хорошего качества...А те же HAGER и Астра-Узо электромеханические стоят раза в 4 дороже... :confused:

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.10.2018 в 20:34:30

BV написал: а просто скажите, зачем узо в деревянной комнате

Вот, здесь всё сказано за меня :

А. 5.4 Для одноквартирных домов УЗО с номинальным током до 30 мА рекомендуется предусматривать для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны. Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток установка УЗО с номинальным током до 30 мА обязательна.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17250

10.10.2018 в 20:38:31

dani11191 написал:

MaSeVi написал:

dani11191 написал: он ведь подходит?!

Ещё как...

MaSeVi, цена честно удивляет, если он правда электромеханический типа А и действительно хорошего качества...А те же HAGER и Астра-Узо электромеханические стоят раза в 4 дороже... :confused:

dani11191, Ну, Хагер у нас вообще «повернут» по цене, так что не удивляйтесь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121512

10.10.2018 в 20:44:36

Vadim 161 написал:

BV написал: а просто скажите, зачем узо в деревянной комнате

Вот, здесь всё сказано за меня :

А. 5.4 Для одноквартирных домов УЗО с номинальным током до 30 мА рекомендуется предусматривать для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны. Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток установка УЗО с номинальным током до 30 мА обязательна.

Vadim 161, формально так. Но все же - как сработает УЗО в двухпроводке в деревянной комнате? :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20638

10.10.2018 в 20:55:27

BV написал:

Vadim 161 написал:

BV написал: а просто скажите, зачем узо в деревянной комнате

Вот, здесь всё сказано за меня :

А. 5.4 Для одноквартирных домов УЗО с номинальным током до 30 мА рекомендуется предусматривать для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны. Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток установка УЗО с номинальным током до 30 мА обязательна.

Vadim 161, формально так. Но все же - как сработает УЗО в двухпроводке в деревянной комнате? :)

BV, У меня был клиент , кот. говорил зачем в деревянном доме заземление и трехпроводка , не понимаю ? :)

0
dani11191
dani11191
Новичок

Регистрация: 10.10.2018

Омск

Сообщений: 10

10.10.2018 в 21:02:14

BV, Весь дом кирпичный.. На стиралку взял кабель nym 3×2,5, на террасу купил кабель тоже nym 3×1,5, дело в том, что в самом доме уже проведен кабель двухпроводной... электрик, которого позвали все сделать говорит, что нет смысла переплачитать и ставить на каждую из линий по дифу, предложил поставить общий диф и выключатели на каждую линию..