Согласно РД (испытания КЛ): Испытание кл+вл разрешено,но должны быть отключены разрядники на опоре. Можно ли испытать совместно кл+вл+разрядники СНЧ 0,1 Гц? Если да то каким напряжением? Кл 10кВ с бумажной пропитанной изоляцией.
13.10.2018 в 05:32:15
Согласно РД (испытания КЛ): Испытание кл+вл разрешено,но должны быть отключены разрядники на опоре. Можно ли испытать совместно кл+вл+разрядники СНЧ 0,1 Гц? Если да то каким напряжением? Кл 10кВ с бумажной пропитанной изоляцией.
13.10.2018 в 07:58:45
dimon55555, не на том форуме ответ ищите... здесь в основном, контингент по 0,4 специализируется, по квартирным розеткам и выключателям угорает... ;)
13.10.2018 в 08:04:06
Испытательное напряжение КЛ х6 , то есть 60 кВ. А разрядники или ОПН не пропустят выше 12 кВ. ВЛ и вовсе не требует испытаний. Отключите кабель...
13.10.2018 в 10:22:08
Я говорю про СНЧ 0,1 Гц, это же не постоянное напряжение подаю на кабель. Пробивное напряжение разрядников 26кВ, если я подам 3 кратное, деленное на корень из 3(как прописано в Госте 2012г на испытания КЛ из сшитого полиэтилена)=18кВ. Никто не пробовал?
13.10.2018 в 13:20:33
dimon55555 написал: Я говорю про СНЧ 0,1 Гц, это же не постоянное напряжение подаю
так это для:
dimon55555 написал: испытания КЛ из сшитого полиэтилена
А не для бумаги...
dimon55555 написал: если я подам 3 кратное, деленное на корень из 3(как прописано в Госте 2012г
А как прописано в ГОСТе на кабеле с бумажной изоляцией? Ась? Шестикратное для новых отечественных кабелей.
У вас крутая испытательная установка, но она не для бумаги вовсе. Бумага заряжается как конденсатор! И что у вас в итоге получится - только один аллах ведает. :cool:
13.10.2018 в 15:34:29
Установка может и постоянным напряжением испытать. Вопрос в разрядниках: желания нет их залазить снимать. Может есть у кого-то опыт?
13.10.2018 в 15:40:25
dimon55555, Снайпера зовите, одевать взад придется один раз. :)
Да, ни фига.
13.10.2018 в 22:11:31
Это самое простое, мне это не интересует.
14.10.2018 в 11:38:23
dimon55555, - ерунду какую-то придумали... Вам то их зачем отсоединять? Есть эксплуатация или монтажники - пусть отсоединят кабель для проведения высоковольтных испытаний. Ваше дело - концы набросить и записать результат. :popcorn
14.10.2018 в 12:20:26
Эксперимент.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.