igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1478

25.10.2018 в 22:49:00

muschinink написал: от трех АВ идет ОДИН провод до счетчика и потом от счетчика до стояка

Вообще-то наоборот: от стояка, через счетчик – на АВ. И какого он сечения?

muschinink написал: Но в теории... если от АВ до счетчика и от счетчика до стояка поменять провода, то тогда все возможно?

Кажется, кто-то уже писал: все сгорит. Понимаете (хотя понять это трудно), как писал выше: исходя из чего ставили защиту (если это можно так назвать) – не понятно. Но, у Вас на этаже 4 квартиры. Если, хотя бы в двух из них сделают подобную переделку, и то же самое хотя бы через этаж, то подготовка к какому-то празднику кончится весьма печально.

muschinink написал: почему 63 нельзя, а только 40, если старые АВ ограничивают 72? вот это никак не укладывается в голове. тут же арифметика.

И как Вы через счетчик 63А пропустите? А через провода (попробуйте в интернете поискать таблицу 1-3-5 ПУЭ).

bnmuyt написал: igor1 написал: Любопытно: какая примерно температура воды из крана летом в Москве? От погоды сильно зависит.

Ну, как она может зависеть от погоды? У вас трубы на 2м (если не 2,5м) закапывают. Там не сильно температура колеблется. Может между летом и зимой какая-то разница и будет, но летом +-2, не думаю, что бы больше.

muschinink написал: в качестве "рубильника" поставили TDM BA47-63 C32 на две квартиры. Это нормально? т.е. со стояка два фазных провода заходят в него, а из него два провода выходят в два счетчика.

Нет, конечно. Даже, если квартиры у близких родственников. Какой-то "джамшут" создал людям проблему.

Vadim 161 написал: ebf написал: Ваша выделенная мощность на квартиру 8 кВт

Не подвергая сомнению, но все же любопытно: а как Вы это определили?

Radio написал: Чегой-то вдруг??

Наверное, Вы не заметили:

muschinink написал: BV, дом типовой, кап. ремонта проводки не было, лямень в стояке.

И не только в стояке алюминий. Следовательно, не 1-3-4, а 1-3-5.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135498

25.10.2018 в 23:10:03

igor1 написал: Ну, как она может зависеть от погоды? У вас трубы на 2м (если не 2,5м) закапывают. Там не сильно температура колеблется. Может между летом и зимой какая-то разница и будет, но летом +-2, не думаю, что бы больше.

По факту разница ощутимая и приличная - зимой может и +5 быть, а летом + 15. Водозабор и станции фильтрации не греют воду. Некоторые трубы проходят в коллекторе, а не в земле. Не все коллекторы идеально защищены - некоторые продуваются зимой. Во многих подвалах тоже гуляет ветер.
Но основное - изначально холодная вода.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.10.2018 в 23:40:33

igor1 написал: Не подвергая сомнению, но все же любопытно: а как Вы это определили?

СН 544-82

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1478

26.10.2018 в 08:24:09

BV написал: летом + 15.

Ну, собственно, ответ получен. Спасибо.

BV написал: Некоторые трубы проходят в коллекторе, а не в земле. Не все коллекторы идеально защищены - некоторые продуваются зимой. Во многих подвалах тоже гуляет ветер

Зимой, в Москве, насколько помню, падает до -25 (а может иногда и ниже). Если не утеплено - замерзнет.

ebf написал: СН 544-82

Разумеется, я с этим документом знаком, хотя и не очень плотно. Однако, вопрос к Вам, как к профессионалу: как можно понять подобное (параллельная установка АВ, без вводного; АВ 25А на 2,5мм2 алюминия), ведь действительно, теоретически ничто не мешает сейчас автору загрузиться на все 72А. Счетчик сгорит? Стояк (при наличии еще нескольких подобных соседей) накроется. А они что, обязаны в этом разбираться?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.10.2018 в 09:13:53

igor1, У ТС в щите 40-16-16 ,что соответствует ГОСТ 9413-78 .

igor1 написал: теоретически ничто не мешает сейчас автору загрузиться на все 72А.

Главное чтобы практически получилось :)

0
muschinink
muschinink
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Москва

Сообщений: 59

26.10.2018 в 09:31:19

igor1, надо на каждом этаже всем все переделывать и ставить по вводному АВ, чтобы не было пожара. От стояка на каждую квартиру идёт свой провод. Надеюсь он выдержит 40А. У соседей стоит иековский набор 32+25+20 = 77 :mad:

0
muschinink
muschinink
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Москва

Сообщений: 59

26.10.2018 в 09:34:15

ebf написал: igor1, У ТС в щите 40-16-16 ,что соответствует ГОСТ 9413-78 .

igor1 написал: теоретически ничто не мешает сейчас автору загрузиться на все 72А.

Главное чтобы практически получилось :)

ebf, я отказался от покупки варочной панели в 12 кВт из-за проводки. Так что в сегодняшних реалиях нагрузить все это хозяйство легко

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

26.10.2018 в 09:38:06

igor1 написал: теоретически ничто не мешает сейчас автору загрузиться на все 72А

Здравый смысл!!! Или интеллект не всем дан?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.10.2018 в 09:38:22

muschinink написал: Так что в сегодняшних реалиях нагрузить все это хозяйство легко

Ну ну :)

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

26.10.2018 в 09:39:09

muschinink написал: Так что в сегодняшних реалиях нагрузить все это хозяйство легко

Грузите... Видео дадите посмотреть? ;)

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

26.10.2018 в 09:57:56

ebf написал: igor1, У ТС в щите 40-16-16 ,что соответствует ГОСТ 9413-78 .

igor1 написал: теоретически ничто не мешает сейчас автору загрузиться на все 72А.

Главное чтобы практически получилось :)

ebf, С учетом того что номиналы выбирались с учетом коэффициента одновременного спроса (а для квартир он довольно низкий), для защиты стояка с электрощитовой стоит 3х фазный автоматический выключатель порядка 160А. Так что 3х умников с 72A хватит что-бы погасить весь подъезд - при условии что они смогут у себя дома получить эти заветные 72A ;)

0