muschinink написал: от трех АВ идет ОДИН провод до счетчика и потом от счетчика до стояка
Вообще-то наоборот: от стояка, через счетчик – на АВ. И какого он сечения?
muschinink написал: Но в теории... если от АВ до счетчика и от счетчика до стояка поменять провода, то тогда все возможно?
Кажется, кто-то уже писал: все сгорит. Понимаете (хотя понять это трудно), как писал выше: исходя из чего ставили защиту (если это можно так назвать) – не понятно. Но, у Вас на этаже 4 квартиры. Если, хотя бы в двух из них сделают подобную переделку, и то же самое хотя бы через этаж, то подготовка к какому-то празднику кончится весьма печально.
muschinink написал: почему 63 нельзя, а только 40, если старые АВ ограничивают 72? вот это никак не укладывается в голове. тут же арифметика.
И как Вы через счетчик 63А пропустите? А через провода (попробуйте в интернете поискать таблицу 1-3-5 ПУЭ).
bnmuyt написал: igor1 написал: Любопытно: какая примерно температура воды из крана летом в Москве? От погоды сильно зависит.
Ну, как она может зависеть от погоды? У вас трубы на 2м (если не 2,5м) закапывают. Там не сильно температура колеблется. Может между летом и зимой какая-то разница и будет, но летом +-2, не думаю, что бы больше.
muschinink написал: в качестве "рубильника" поставили TDM BA47-63 C32 на две квартиры. Это нормально? т.е. со стояка два фазных провода заходят в него, а из него два провода выходят в два счетчика.
Нет, конечно. Даже, если квартиры у близких родственников. Какой-то "джамшут" создал людям проблему.
Vadim 161 написал: ebf написал: Ваша выделенная мощность на квартиру 8 кВт
Не подвергая сомнению, но все же любопытно: а как Вы это определили?
Radio написал: Чегой-то вдруг??
Наверное, Вы не заметили:
muschinink написал: BV, дом типовой, кап. ремонта проводки не было, лямень в стояке.
И не только в стояке алюминий. Следовательно, не 1-3-4, а 1-3-5.