Не понятно
Не понятно
Новичок

Регистрация: 26.02.2007

Москва

Сообщений: 11

26.02.2007 в 16:09:48

Я старалась! Но там и нет больше ничего, только вертикальные трубы стояков, да подвод к батарее, да батарея сама. Подвод искревлен геобразно, потому что врезка в стояк была сделана под маленький конвектор, который был первоначально установлен строителями. Вот сейчас прошлись вниз и в соседнюю с нашей квартирой на нашем крыле, вся таже фигня -- обратка горячее чем прямая, но стоянки имеют нормальные температуры -- прямой горячее чем обратный. Метаморфоза возникает в трубах подводящих воду к батарее.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

26.02.2007 в 16:14:39

Не понятно написал : Метаморфоза возникает в трубах подводящих воду к батарее.

Хорошо,тогда вопрос:трубы подводки к радиатору на всем протяжении имеют одинаковую температуру?

0
Не понятно
Не понятно
Новичок

Регистрация: 26.02.2007

Москва

Сообщений: 11

26.02.2007 в 16:24:05

Вот это я проверю дома, я сейчас на работе, муж мне вести с "фронта" доставляет. Но точно могу сказать, что там где после "зубра" обратка делается горячей на входе в радиатор, всего 30 сантиметров, и они не имеют холодных очагов. А вот там где кривая труба подачи, охлажденная после "зубра" точно не помню, но то что она не горячеет ближе к радиатору, это я помню точно. Но не упускаем из вида, что проблема есть и в других помещениях... и выше этажем и ниже.. Я подозреваю, что какая то автоматика стоит в подвале и хитро так косячит. Но вот что за фокусы гидравлики?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25627

26.02.2007 в 16:45:39

Не понятно написал : этажами выше этих глупостей нет

У вас в доме "русская двухтрубная" система. Она характеризуется отсутствием значимой разницы давлений между стояками, поскольку ни счётчиков, ни регуляторов, ни хотя бы ограничителей на приборах нет.

Возможно, что изначально ограничители были - зауженные подключения к стоякам. Но часть соседей уже устранила эту "несправедливость" и вам предстоит изучать гидростатику на собственной шкуре.

Методы лечения. Административный. Практически нереально. Однотрубное подключение к подаче. Нелегально. Насос ничтожной производительности. Тоже не вполне "чисто".

что за фокусы гидравлики?

Никаких фокусов: сравните удельный вес теплоносителя в подаче и в обратке. А циркуляция слишком мала - это же двухтрубка...

0
Не понятно
Не понятно
Новичок

Регистрация: 26.02.2007

Москва

Сообщений: 11

26.02.2007 в 16:53:02

понятно что холодная выдавливает.... У нас на подачу труба меньшего диаметра чем на сброс. А как это -- однотрубное подключение к подаче? Но вот сейчас у меня на радиаторе в комнате нормальная циркуляция, на кухне -- не нормальная (обратка горячее), а этажем ниже -- все по прежнему плохо. Вот как так?

0
Не понятно
Не понятно
Новичок

Регистрация: 26.02.2007

Москва

Сообщений: 11

26.02.2007 в 16:54:22

А если я сделаю (летом) трубу на подачу больше чем на сброс, будет лучше?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25627

26.02.2007 в 17:22:45

Не понятно написал : будет лучше?

Не играет роли: при двухтрубке ставят насосы малой производительности, так что можете рассматривать процесс почти в статике.

0
Не понятно
Не понятно
Новичок

Регистрация: 26.02.2007

Москва

Сообщений: 11

26.02.2007 в 17:25:51

А что происходит когда восстанавливается питание радиатора? Все же котельная дает перепад или какие то датчики существуют на подвальном оборудовании?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

26.02.2007 в 17:42:12

2Не понятно

Не понятно написал : я сейчас на работе, муж мне вести с "фронта" доставляет.

Направьте этого иждивенца на курсы сантехников, все какая никакая а польза...:)))

У вас трубы стояка убраны в стены или на виду? Как вам уже сказали, в данном случае сильно может гадить вот это колено, создавая здоровенное сопротивление входящему потоку. В схемах с конвектором трубы от стояка до конвектора нельзя гнуть.

Чего можно сделать:

  1. Подзакрыть нижний зубр - этим вы ликвидируете возможное передавливание воды с обратки в радиатор.
  2. Увеличить диаметр прямой трубы и перенести колено как можно ближе к стояку - этим мы как бы сглаживаем потери. А лучше колено вообще изничтожить, а вводы переварить заново - мало ли какая бяка там в месте сварки отводов и стояка образовалась.
  3. Насос ставить дорого - это на каждую батарею по 200-300 грина за насос..
  4. Административный не пройдет - вы сами нарушили условия эксплуатации, установив прибор не предназначенный для данной системы.
  5. Подключение по однотрубной системе - вход и выход подключаются к подающей трубе, при этом выход имеет меньший диаметр. КПД такой системы будет даже ниже, скорее всего, чем у вас сейчас, т.к. перепад темрератур слишком мал. Либо делаете из всего этого - а ля полотенчик, когда стояк идет на вход батареи, а с ее выхода продолжает шествие по этажам. В этом случае необходим байпас. И такая переделка совсем нелегальна...

Вобщем для начала попробуйте прикрыть нижний кран.

А на счет периодичности - все нормально. При конвекторной системе любая мелоч играет роль - наклон труб и радиаторов. При этом такая система долго раскочегаривается... Сейчас у вас работает возможно потому, что ее пробило(в прошлые морозы температуру носителя повышали, морозы спали - температуру в стояках привели в норму), вот она и коптит на остатках. Если будет теплее на улице, то возможно батарея опять остынет и не заработает нормально до очередных морозов...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25627

26.02.2007 в 17:47:21

Не понятно написал : А что происходит когда восстанавливается питание радиатора?

К примеру, кто-то из соседей сверху изнемогает от жары и перекрывает свой "шунт" шаровым вентилем. Или температура подачи уменьшается (это почти наверняка - морозы кончаются).

0
Не понятно
Не понятно
Новичок

Регистрация: 26.02.2007

Москва

Сообщений: 11

26.02.2007 в 17:49:13

DMC написал : 2Не понятно

Направьте этого иждивенца на курсы сантехников, все какая никакая а польза...:)))

У вас трубы стояка убраны в стены или на виду? Как вам уже сказали, в данном случае сильно может гадить вот это колено, создавая здоровенное сопротивление входящему потоку. В схемах с конвектором трубы от стояка до конвектора нельзя гнуть.

Я подозревала...

DMC написал : 2Не понятно 4. Административный не пройдет - вы сами нарушили условия эксплуатации, установив прибор не предназначенный для данной системы.

А я никаких устройств и не ставила. Только батарею заменила :), услугами сантехников из ДЭУ

DMC написал : 2Не понятно Вобщем для начала попробуйте прикрыть нижний кран.

Зубр к сожалению работает только на открыто/закрыто

DMC написал : 2Не понятно А на счет периодичности - все нормально. При конвекторной системе любая мелоч играет роль - наклон труб и радиаторов. При этом такая система долго раскочегаривается... Сейчас у вас работает возможно потому, что ее пробило(в прошлые морозы температуру носителя повышали, морозы спали - температуру в стояках привели в норму), вот она и коптит на остатках. Если будет теплее на улице, то возможно батарея опять остынет и не заработает нормально до очередных морозов...

буду наблюдать..

0