serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

02.11.2018 в 13:09:36

modsamara написал: тоесть надо еще дробить УЗО на более мелкие? те что 10ма

Использовать ВДТ на 30 мА , а 10 мА на конкретные критичные потребители .

0

И это пройдёт ...

modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

02.11.2018 в 13:14:58

serj12 написал:

modsamara написал: тоесть надо еще дробить УЗО на более мелкие? те что 10ма

Использовать ВДТ на 30 мА , а 10 мА на конкретные критичные потребители .

serj12, как определить конкретных критичных потребителей?

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

02.11.2018 в 13:17:16

serj12 написал: а 10 мА на конкретные критичные потребители .

ну зачем же сразу критичные? Говорят надо во влажные помещения, а то мол ток " не отпустит" ;) {{post:6463442,как определить конкретных критичных потребителей?}} ни как))) Нет таких.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

02.11.2018 в 13:17:30

serj12 написал:

modsamara написал: тоесть надо еще дробить УЗО на более мелкие? те что 10ма

Использовать ВДТ на 30 мА , а 10 мА на конкретные критичные потребители .

serj12, Критичные , это как ? Напоминает одного местного любителя 10мА диффов . :a

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

02.11.2018 в 14:14:43

modsamara, Опять этот идиотизм в виде 4 кв. на духовку. Какие-то "усиленные" розетки. И множится эта чушь из темы в тему, из года в год!!! :mad:

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

02.11.2018 в 14:16:39

MaSeVi написал: Какие-то "усиленные" розетки.

Ну спится им так легче )))) ;)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

02.11.2018 в 14:18:54

MaSeVi написал: modsamara, Опять этот идиотизм в виде 4 кв. на духовку. Какие-то "усиленные" розетки. И множится эта чушь из темы в тему, из года в год!!! :mad:

MaSeVi, Да тут все расчеты по кухонным розеткам - атас .

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.11.2018 в 14:22:03

modsamara, чем не устроили схемы приведённые на форуме? ОПС, реле напряжения, индикацию напряжения планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

02.11.2018 в 14:23:32

dokar написал: Да тут все расчеты по кухонным розеткам - атас .

Да и пусть, видимо, домашний коллайдер...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

02.11.2018 в 14:24:07

megrad написал: modsamara, чем не устроили схемы приведённые на форуме?

megrad, свое, родное, ближе к телу

0
modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

02.11.2018 в 14:25:32

MaSeVi написал:

dokar написал: Да тут все расчеты по кухонным розеткам - атас .

Да и пусть, видимо, домашний коллайдер...

MaSeVi, видимо писать что кухня 6м2 не надо:)?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу