modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

02.11.2018 в 20:23:34

Vadim 161 написал: Две розеточные линии в гостинной - нахрен не нужны. Что за колхоз с какими-то розетками в шкафу и кабелем 4кв ?

Vadim 161, первое почему, кстати их там три на самом деле, включая те, что в шкафу ? второе согласен, поменял на 2,5кв

0
modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

02.11.2018 в 20:24:27

MaSeVi написал: modsamara, Цель простая: избавиться от ненужных УЗО. Вы кол-во автоматов под группы, номиналы посчитали?

MaSeVi, я не очень понял под какие группы? номиналы автоматов у меня вроде как написаны, соответствуют проводке

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

02.11.2018 в 20:28:47

modsamara написал:

MaSeVi написал: modsamara, Цель простая: избавиться от ненужных УЗО. Вы кол-во автоматов под группы, номиналы посчитали?

MaSeVi, я не очень понял под какие группы? номиналы автоматов у меня вроде как написаны, соответствуют проводке

modsamara, Т.е., я правильно понимаю, что у Вас 32 автомата??? :a

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

02.11.2018 в 20:31:16

MaSeVi написал:

modsamara написал:

MaSeVi написал: modsamara, Цель простая: избавиться от ненужных УЗО. Вы кол-во автоматов под группы, номиналы посчитали?

MaSeVi, я не очень понял под какие группы? номиналы автоматов у меня вроде как написаны, соответствуют проводке

modsamara, Т.е., я правильно понимаю, что у Вас 32 автомата??? :a

MaSeVi, да

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

02.11.2018 в 20:33:05

modsamara написал: первое почему

По тому что эти три группы никогда в жизни не пригодятся, ну если вы конечно не поставите у себя в гостиной 10 станков.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

02.11.2018 в 20:44:37

modsamara, Вон оно что. Тогда пардоньте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

02.11.2018 в 21:04:51

modsamara написал: ebf, сайт в разработке

Т.е. какая-то дешмань? Неудивительно, что рекомендуют без УЗО. :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

02.11.2018 в 22:16:42

MaSeVi написал: modsamara, Вон оно что. Тогда пардоньте...

MaSeVi, на другом форуме ТС ответил, что это чуть-чуть больше необходимого минимума.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

02.11.2018 в 22:29:58

MaSeVi написал: Т.е., я правильно понимаю, что у Вас 32 автомата??? :a

Это вовсе не рекорд на такую квартиру. https://www.instagram.com/p/BoJdz7rHJ-B/

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

02.11.2018 в 22:36:05

Radio, И чё?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

02.11.2018 в 22:46:46

bnmuyt написал:

modsamara написал: ebf, сайт в разработке

Т.е. какая-то дешмань? Неудивительно, что рекомендуют без УЗО. :)

bnmuyt, хайсенс