Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чем могут быть причины, выбивает автомат при включении любого прибора в розетку. На этом автомате стоит 8 розеток, происходит это только на одной.

Автоматы правые мои
05.11.2018 в 18:29:09
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чем могут быть причины, выбивает автомат при включении любого прибора в розетку. На этом автомате стоит 8 розеток, происходит это только на одной.

Автоматы правые мои
05.11.2018 в 18:35:24
Pavel34 написал: происходит это только на одной.
Значит, имеется КЗ, которое организуется штырями вилки в механизме этой розетки...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.11.2018 в 18:41:44
Pavel34 написал: Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чем могут быть причины, выбивает автомат при включении любого прибора в розетку. На этом автомате стоит 8 розеток, происходит это только на одной.
Автоматы правые мои
Pavel34, Механизм снять и осмотреть и что за ним творится , не судьба ?
Да, ни фига.
05.11.2018 в 19:04:54
Pavel34 написал: Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чем могут быть причины, выбивает автомат при включении любого прибора в розетку. На этом автомате стоит 8 розеток, происходит это только на одной.
Автоматы правые мои
Pavel34, Выбивает третий слева или справа диавтомат EKF C20. Потому, что в розетке перепутаны проводники НУЛЯ и ЗЕМЛИ.
05.11.2018 в 19:19:15
Alex___dr написал:
Pavel34 написал: выбивает автомат
Какой именно?
Alex___dr, второй слева
dokar написал:
Pavel34 написал: Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чем могут быть причины, выбивает автомат при включении любого прибора в розетку. На этом автомате стоит 8 розеток, происходит это только на одной.
Автоматы правые мои
Pavel34, Механизм снять и осмотреть и что за ним творится , не судьба ?
dokar, разбирал, смотрел
05.11.2018 в 19:25:40
BV написал:
Pavel34 написал: Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чем могут быть причины, выбивает автомат при включении любого прибора в розетку. На этом автомате стоит 8 розеток, происходит это только на одной.
Автоматы правые мои
Pavel34, Выбивает третий слева или справа диавтомат EKF C20. Потому, что в розетке перепутаны проводники НУЛЯ и ЗЕМЛИ.
BV, Вы правы потому что при кз был бы нагар на механизме . А тут утечка, которую диффзащита отрабатывает быстрее и минимальными последствиями .
Да, ни фига.
05.11.2018 в 19:31:01
Как я понимаю подключено правильно, земля снизу
05.11.2018 в 19:37:30
Pavel34, Фазу индикатором сначала определите и оставьте ее на месте , остальное поменяйте местами . Кто вам электрику в квартире делал ?
Да, ни фига.
05.11.2018 в 19:43:07
Pavel34 написал:
Как я понимаю подключено правильно, земля снизу
Pavel34, Надо вскрывать розетку (распредкоробку) перед этой розеткой - цвета проводов (назначение проводов) перепутали до нее. Судя по фото - эта розетка последняя в цепочке
05.11.2018 в 19:48:29
dokar написал: Pavel34, Фазу индикатором сначала определите и оставьте ее на месте , остальное поменяйте местами . Кто вам электрику в квартире делал ?
dokar, квартира новостройка, вся проводка, распред.коробки и розетки не трогались больше
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.