dokar написал: Pavel34, Фазу индикатором сначала определите и оставьте ее на месте , остальное поменяйте местами . Кто вам электрику в квартире делал ?
dokar, я бы нашел, где косяк, и переделал по человечески. Зачем плодить порнографию... ?
05.11.2018 в 19:50:13
dokar написал: Pavel34, Фазу индикатором сначала определите и оставьте ее на месте , остальное поменяйте местами . Кто вам электрику в квартире делал ?
dokar, я бы нашел, где косяк, и переделал по человечески. Зачем плодить порнографию... ?
05.11.2018 в 19:59:07
BV написал:
Pavel34 написал:
Как я понимаю подключено правильно, земля снизу
Pavel34, Надо вскрывать розетку (распредкоробку) перед этой розеткой - цвета проводов (назначение проводов) перепутали до нее. Судя по фото - эта розетка последняя в цепочке
BV, Изначально неделю назад и до этого три месяца она работала...
05.11.2018 в 20:05:32
Хорошо бы отсоединить розетку и посмотреть что творится внутри. Там вроде какая-то голая жила видна.
05.11.2018 в 20:07:22
Pavel34 написал: Изначально неделю назад и до этого три месяца она работала...
Вы же понимаете, что полную информацию надо давать сразу, а не по частям - чтобы сузить количество гипотез?
Pavel34 написал: квартира новостройка, вся проводка, распред.коробки и розетки не трогались больше
что значит слово больше? Его можно исключить из этой фразы? Хоть что-то трогалось? Если никуда вообще не лезли - становится интересней :) Воткните сейчас нагрузку, аккуратно, в висящую розетку...
05.11.2018 в 20:11:28
Ничего не трогалось и не менялось как въехали в новую квартиру
05.11.2018 в 20:14:29
bnmuyt, Перчатки оденьтесь.
Да, ни фига.
05.11.2018 в 20:15:18
Pavel34,
05.11.2018 в 20:15:48
Pavel34, Перчатки оденьте.
Да, ни фига.
05.11.2018 в 20:19:18
СтранникXXI написал: Pavel34,
- Срабатывает диф (третий справа)?
- Розетка действительно последняя в линии?
- Срабатывание происходит при включении прибора с любой вилкой или только с ЗК?
СтранникXXI,
добавлю вопрос - какой прибор, с какой вилкой там нормально работал ДО? Либо были разные всякие?
05.11.2018 в 20:33:16
Ничего не сверлилось. Вилки втыкал без заземления сейчас, до этого нормально работали вилки без заземления тоже(зарядки для мобильного), больше ничего, вроде, в эту розетку и не включал, когда она работала
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.