BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

05.11.2018 в 19:50:13

dokar написал: Pavel34, Фазу индикатором сначала определите и оставьте ее на месте , остальное поменяйте местами . Кто вам электрику в квартире делал ?

dokar, я бы нашел, где косяк, и переделал по человечески. Зачем плодить порнографию... ?

0
Pavel34
Pavel34
Новичок

Регистрация: 05.11.2018

Самара

Сообщений: 12

05.11.2018 в 19:59:07

BV написал:

Pavel34 написал: Как я понимаю подключено правильно, земля снизу

Pavel34, Надо вскрывать розетку (распредкоробку) перед этой розеткой - цвета проводов (назначение проводов) перепутали до нее. Судя по фото - эта розетка последняя в цепочке

BV, Изначально неделю назад и до этого три месяца она работала...

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

05.11.2018 в 20:05:32

Хорошо бы отсоединить розетку и посмотреть что творится внутри. Там вроде какая-то голая жила видна.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

05.11.2018 в 20:07:22

Pavel34 написал: Изначально неделю назад и до этого три месяца она работала...

Вы же понимаете, что полную информацию надо давать сразу, а не по частям - чтобы сузить количество гипотез?

Pavel34 написал: квартира новостройка, вся проводка, распред.коробки и розетки не трогались больше

что значит слово больше? Его можно исключить из этой фразы? Хоть что-то трогалось? Если никуда вообще не лезли - становится интересней :) Воткните сейчас нагрузку, аккуратно, в висящую розетку...

0
Pavel34
Pavel34
Новичок

Регистрация: 05.11.2018

Самара

Сообщений: 12

05.11.2018 в 20:11:28

Ничего не трогалось и не менялось как въехали в новую квартиру

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

05.11.2018 в 20:14:29

bnmuyt, Перчатки оденьтесь.

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

05.11.2018 в 20:15:18

Pavel34,

  1. Срабатывает диф (третий справа)?
  2. Розетка действительно последняя в линии?
  3. Срабатывание происходит при включении прибора с любой вилкой или только с ЗК?
0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

05.11.2018 в 20:15:48

Pavel34, Перчатки оденьте.

0

Да, ни фига.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

05.11.2018 в 20:16:29

Pavel34 написал: Ничего не трогалось и не менялось как въехали в новую квартиру

И не сверлилось? В этот период-

Pavel34 написал: Изначально неделю назад

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

05.11.2018 в 20:19:18

СтранникXXI написал: Pavel34,

  1. Срабатывает диф (третий справа)?
  2. Розетка действительно последняя в линии?
  3. Срабатывание происходит при включении прибора с любой вилкой или только с ЗК?

СтранникXXI,

  1. другой - на плиту
  2. или крайняя на ответвлении от линии - могут быть и распайки
  3. ждемс ответа...

добавлю вопрос - какой прибор, с какой вилкой там нормально работал ДО? Либо были разные всякие?

0
Pavel34
Pavel34
Новичок

Регистрация: 05.11.2018

Самара

Сообщений: 12

05.11.2018 в 20:33:16

Ничего не сверлилось. Вилки втыкал без заземления сейчас, до этого нормально работали вилки без заземления тоже(зарядки для мобильного), больше ничего, вроде, в эту розетку и не включал, когда она работала

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу