Kos_777
Kos_777
Новичок

Регистрация: 07.11.2018

Москва

Сообщений: 34

08.11.2018 в 19:27:09

СтранникXXI написал:

Kos_777 написал:

СтранникXXI написал: Kos_777, линии проложены?

Так сколько он всё-таки кушает?

СтранникXXI, если верить его наклейке, то суммарно на два блока получается : охлаждение - 8.4А, обогрев - 8.2А

Линии в процессе штробления...

С планшета ни фига не вижу. Ну, да Бог с ним. В принципе, всю Вашу сеть можно совершенно спокойно свести к 12 линиям. Плюс 3 УЗО (6 модвлей), плюс вводной АВ и УЗМ. Итого 22 модуля. Впихнётся даже в 24М, если щит человеческий выбрать. В 36М - со свистом.

СтранникXXI, а можно примерную мысль что с чем и как? До обеда очень хотелось бы определиться, а то ребята будут не очень рады :(

Спасибо!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

08.11.2018 в 19:40:32

Kos_777 написал: а то ребята будут не очень рады

Что за ребята? С какой стати по чьей-то прихоти спешить с вероятностью "навертеть"?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Kos_777
Kos_777
Новичок

Регистрация: 07.11.2018

Москва

Сообщений: 34

08.11.2018 в 20:02:24

MaSeVi написал:

Kos_777 написал: а то ребята будут не очень рады

Что за ребята? С какой стати по чьей-то прихоти спешить с вероятностью "навертеть"?

MaSeVi, прихоти ни у кого, исключительно пожелания скорей закрыть данный вопрос :) да и "вертеть" никто не собирается, пожтому за советом сюда и пришел :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

08.11.2018 в 20:18:50

Kos_777, В качестве примера. Только номиналы подобрать под Ваши нужды и хватит за глаза...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Kos_777
Kos_777
Новичок

Регистрация: 07.11.2018

Москва

Сообщений: 34

08.11.2018 в 21:48:07

MaSeVi написал: Kos_777, В качестве примера. Только номиналы подобрать под Ваши нужды и хватит за глаза...

MaSeVi, так это собственно и был один из вопросов, что с чем можно объединить, выше мысль озвучивал свою:

Kos_777 написал: СУ: стиралку и свет под один 16А Кухня: помудомойку и линию под холодильник ,СВЧ,вытяжку под один 40А Комната: розетки и кондиционер так же под один 40А? Под нагреватель и варочную панель заменить на дифы?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

08.11.2018 в 21:57:30

Kos_777, ПММ, хол-к и розетки кухни под отдельные линии и АВ. Розетки и конд-р - тоже. Нагреватель и варочную под свои АВДТ - разоритесь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Kos_777
Kos_777
Новичок

Регистрация: 07.11.2018

Москва

Сообщений: 34

08.11.2018 в 22:09:15

MaSeVi написал: Нагреватель и варочную под свои АВДТ - разоритесь...

если поставить всеми "любимые" dsh941 то бюджет примерно такой же и остается )))

{{post:6469244,ПММ, хол-к и розетки кухни под отдельные линии и АВ. Розетки и конд-р - тоже.}} так линии отдельные, я про то что УЗО общее на них поставить,а не на каждую линию....

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

08.11.2018 в 22:31:23

Kos_777 написал: если поставить всеми "любимые" dsh941 то бюджет примерно такой же и остается

Ну так-то да, можно и на этих АВДТ собрать.

Kos_777 написал: я про то что УЗО общее на них поставить,а не на каждую линию

Значит я просто не понял, пардон!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Kos_777
Kos_777
Новичок

Регистрация: 07.11.2018

Москва

Сообщений: 34

08.11.2018 в 22:55:36

MaSeVi написал:

Kos_777 написал: если поставить всеми "любимые" dsh941 то бюджет примерно такой же и остается

Ну так-то да, можно и на этих АВДТ собрать.

Kos_777 написал: я про то что УЗО общее на них поставить,а не на каждую линию

Значит я просто не понял, пардон!...

MaSeVi, если все на них, вот здесь тогда уже выходит дороже, % на 25... то есть, в принципе, вариант рабочий? или еще можно как-нибудь оптимизировать, к примеру дифы на что-то другое, а эти линии без изменений? Вы бы как сделали?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.11.2018 в 23:01:13

Kos_777, примерно вот так можно сделать.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

08.11.2018 в 23:15:08

Kos_777 написал: Вы бы как сделали?

Так я Вам уже предложил схему. Работает уже на нескольких объектах. Подшаманить под свои "хотелки" и хорошо...