09.11.2018 в 22:59:50
Kos_777 написал:
Может нагреватель имеет смысл затолкать под варочную панель с духовкой?
Kos_777, Под УЗО?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.11.2018 в 23:00:03
Kos_777 написал: Может нагреватель имеет смысл затолкать под варочную панель с духовкой?
Можно. Но тогда на него лучше двухполюсник поставить. В принципе - хорошая схема.
bnmuyt написал: Лично я стараюсь сидеть тихо и не фонить. :) Плюс минимизация линий. :)
Надеюсь это не Ваше хозяйство посередине ? :)
Грубый, но справедливый
09.11.2018 в 23:02:04
{{post:6470322,bnmuyt, оо, знакомая картина ))) тот что побольше на 40А?}} Побольше на 40, поменьше на 16. В крайних чистый алюминий, в среднем алюминий с примесью меди для эмгэтээсовского ГПОНа. Остальные выпендриваются как могут, еврочетверка в полном составе.
09.11.2018 в 23:02:58
Kos_777 написал: bnmuyt, оо, знакомая картина ))) тот что побольше на 40А?
Побольше на 40, поменьше на 16. В крайних чистый алюминий, в среднем алюминий с примесью меди для эмгэтээсовского ГПОНа. Остальные выпендриваются как могут, еврочетверка в полном составе.
09.11.2018 в 23:04:01
Vadim 161 написал: Надеюсь это не Ваше хозяйство посередине ? :)
Даже не надейтесь. :) Чье же еще? Хватает на все, даже на проточник.
09.11.2018 в 23:11:25
Kos_777 написал: Может нагреватель имеет смысл затолкать под варочную панель с духовкой?
Нагреватель имеет смысл затолкать под любое УЗО и не имеет никакого смысла сажать отдельно, т.к. всего на 10 дней в году, о чем писал ранее. Подумайте о внешке мультика. Точно будете вешать в большую комнату? Там сплошь лоджия. Может лучше на капитальную стену с противоположной стороны? Проконсультируйтесь со спецами.
09.11.2018 в 23:22:02
bnmuyt написал:
Kos_777 написал: Может нагреватель имеет смысл затолкать под варочную панель с духовкой?
Нагреватель имеет смысл затолкать под любое УЗО и не имеет никакого смысла сажать отдельно, т.к. всего на 10 дней в году, о чем писал ранее. Подумайте о внешке мультика. Точно будете вешать в большую комнату? Там сплошь лоджия. Может лучше на капитальную стену с противоположной стороны? Проконсультируйтесь со спецами.
bnmuyt, так он висит уже, аккурат между лоджией и маленькой комнатой, заштробились через большую. с нагревателем тогда DSH меняем на S202 B32 и под одно УЗО с духовкой и варочной?
По УЗО есть смысл за F серию доплачивать или везде FH поставить?
п.с. после оптимизации, схема подешевела на 20%, Спасибо!
09.11.2018 в 23:43:56
Kos_777 написал: bnmuyt, так он висит уже, аккурат между лоджией и маленькой комнатой, заштробились через большую.
О, извиняюсь. Мне почему-то привиделась распашонка. Ваша фуфлоквартира (еще раз извиняюсь) вообще не стоит особых затрат и извратов, больше она от этого к сожалению не станет. Можно FH. F если хочется тип А.
10.11.2018 в 01:19:14
bnmuyt написал:
Kos_777 написал: bnmuyt, так он висит уже, аккурат между лоджией и маленькой комнатой, заштробились через большую.
О, извиняюсь. Мне почему-то привиделась распашонка. Ваша фуфлоквартира (еще раз извиняюсь) вообще не стоит особых затрат и извратов, больше она от этого к сожалению не станет. Можно FH. F если хочется тип А.
bnmuyt, дык о чем и речь, на сколько рационально ставить А?
10.11.2018 в 10:14:13
Kos_777 написал: на сколько рационально ставить А?
А почему бы и нет? )))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу