Kos_777 написал:
на сколько рационально ставить А?
А почему бы и нет? )))
MaSeVi, это скорей ответ обывателя, а не мастера своего дела )
на сколько критично стиралку и свет (диодный точечный) вешать на одно УЗО на 25А (10мА), т.к. выходит ощутимо дороже чем УЗО на 16А 10мА
автоматы соответственно 16+10А
Kos_777 написал:
это скорей ответ обывателя, а не мастера своего дела )
Думайте, что хотите. Я уже написал Вам, что достаточно под любое групповое УЗО ставить стиральные, сушильные, ополаскивающие, фенные и прочие "мокрые" устройства. Далее - решать Вам...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Kos_777 написал:
это скорей ответ обывателя, а не мастера своего дела )
Вы обладаете достаточной квалификацией, чтобы оценивать ответы знающих людей на Ваши же вопросы?
Kos_777 написал:
на сколько критично стиралку и свет (диодный точечный) вешать на одно УЗО на 25А (10мА), т.к. выходит ощутимо дороже чем УЗО на 16А 10мА
автоматы соответственно 16+10А
Если говорить конкретно про номинальный ток УЗО формально - критично, реально - не критично, можно и 16А. Только в данном случае бессмысленно в принципе ставить УЗО с номинальным дифференциальным током 10мА, вполне достаточно 30мА. И Вам об этом говорили неоднократно.
Kos_777 написал:
это скорей ответ обывателя, а не мастера своего дела
Вам уже расписали, что надо. Теперь Вас надо убедить в этом? АС защищает
от утечки переменного тока, А переменного и постоянного - что не понятно?
Какое обоснование ещё надо? Начните с себя и задайте себе вопрос:
на сколько Ваш организм восприимчив к утечкам, как часто Вы будете использовать
приборы по щиколотку в воде, во сколько Вы оцениваете здоровье своё и своих близких?
Открываем ПУЭ читаем 7.1.67-7.1.88 - выполняем.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Kos_777 написал:
это скорей ответ обывателя, а не мастера своего дела
Вам уже расписали, что надо. Теперь Вас надо убедить в этом? АС защищает
от утечки переменного тока, А переменного и постоянного - что не понятно?
Какое обоснование ещё надо? Начните с себя и задайте себе вопрос:
на сколько Ваш организм восприимчив к утечкам, как часто Вы будете использовать
приборы по щиколотку в воде, во сколько Вы оцениваете здоровье своё и своих близких?
Открываем ПУЭ читаем 7.1.67-7.1.88 - выполняем.
megrad, действительно, звезды как-то не сошлись наверное, затупил!
но... снова нужен совет :(
Схема:
Щит куплен, ломаю голову, изначально не была предусмотрена неотключаемая линия на холодильник (косяк), то есть по логике должно быть так (?):
Как быть с автоматом на нагреватель? Единственное что можно сделать, это его перенести в этажный щиток.
от щитка до квартиры:
Питание ВА - > Счетчик -> УЗО - > ВВГ-нг 3х16 -> SD202 (квартирный щит) -> УЗМ-50Ц, который согласно руководству готов принять в свои терминалы до 33мм2, получается:
На каждый выход УЗМ подключить по 2х10 моножильного, 1 пара уйдет на УЗО, вторая обратно в общий щиток на 2п автомат под нагреватель (замена на диф?)
Заменить вводной кабель с 3х16 на 3х10 и воткнуть 2 моножилы по 10мм2 на вход рубильника, 2ая получится шлейфом на неотключаемую линию холодильника, отказавшись от розетки СКС
В этажном щитке после УЗО поставить кросс-модуль (LEgrand 04880 или к чему присмотреться?) и им разделить фазу - ноль между квартирным щитком и нагревателем
Отказаться от неотключаемой линии, но сильно не хочется этого делать.
Как грамотнее всего было бы выйти из сложившейся ситуации, помогите люди добрые :-)
Зачем он Вам вообще нужен - спланировали один раз линии и нагрузки да и всё.
Kos_777 написал:
не была предусмотрена неотключаемая линия на холодильник
Ну, пускай это неоткл. линии и не будет - переживёте прекрасно...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi написал:
Зачем он Вам вообще нужен - спланировали один раз линии и нагрузки да и всё.
ну, с первого захода, как-то не сложилось :), кросс, что бы обратно силу не тянуть из квартиры в этажный щит под нагреватель , какое-то сомнительное удовольствие получилось бы
а неотключаемую, все-таки пока хотелось бы попробовать оставить, кросс решит же данный вопрос или огород огородом получится? с потерей надежности?
Ещё разочек - какой физический смысл в установке кросса?
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, от противопожарного УЗО (в этажном щитке) фазу и ноль на кросс, с кросса фазу-ноль на многострадальный нагреватель и фазу-ноль на ввод квартирного щитка, хотя возможно в данном варианте нужно что-то другое?
Kos_777 написал:
с кросса фазу-ноль на многострадальный нагреватель и фазу-ноль на ввод квартирного щитка
Так и без кросса можно обойтись, делов-то. Ставите нагреватель под какое-либо УЗО и всё...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi написал:
Ставите нагреватель под какое-либо УЗО и всё...
так он и стоял под УЗО, когда был в щитке... сейчас же получается он должен отселиться в отдельный, а как его там рациональнее запитать я все никак не могу понять :( не от квартирного УЗО же кабель обратно тащить? Хотя...