Kos_777 написал: Изобилие УЗО, что бы не бегать и не ломать голову о том, что именно и где вызвало причину
Аргумент, однако!))) Т.е. Вы изначально ставите на то, что будет куча заведомо неисправной техники?...
09.11.2018 в 14:20:31
Kos_777 написал: Изобилие УЗО, что бы не бегать и не ломать голову о том, что именно и где вызвало причину
Аргумент, однако!))) Т.е. Вы изначально ставите на то, что будет куча заведомо неисправной техники?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.11.2018 в 14:23:35
Kos_777 написал: Изобилие УЗО, что бы не бегать и не ломать голову о том, что именно и где вызвало причину
Чтобы не ломать голову и не бегать,надо ставить 2П АВ или 1П+Н .Вам бы молиться на MaSeVi,что он на вас тратит своё время,а вы ещё с ним в дебаты вступаете :yu:
09.11.2018 в 14:35:00
MaSeVi написал:
Kos_777 написал: Изобилие УЗО, что бы не бегать и не ломать голову о том, что именно и где вызвало причину
Аргумент, однако!))) Т.е. Вы изначально ставите на то, что будет куча заведомо неисправной техники?...
MaSeVi, заведомо предпосылка к тому, что нет обязанности уместиться в 24 модуля, там, да, без вариантов, 3 УЗО и привет, при расширении щита, в упор не понимаю, с чем связанна "неработающая" схема из последнего вложения, так же как и критика на тему количества УЗО, Вы бы нормально объяснили, как совместить и почему следует так сделать, информация от Вас и воспринималась бы по другому.
Тем более раз уж выделили своё время, давайте вместе и придумаем, а то получается вроде и время тратите, а никуда не сдвинулись.
НУ и по поводу Аргумент, не аргумент, это всего лишь логика, которой руководствовался, если не прав, объясните.
09.11.2018 в 14:39:04
ebf написал:
Kos_777 написал: Изобилие УЗО, что бы не бегать и не ломать голову о том, что именно и где вызвало причину
Чтобы не ломать голову и не бегать,надо ставить 2П АВ или 1П+Н .Вам бы молиться на MaSeVi,что он на вас тратит своё время,а вы ещё с ним в дебаты вступаете :yu:
ebf, так форум вроде как для этих целей и существует ;)
09.11.2018 в 14:44:10
Kos_777 написал: ebf, так форум вроде как для этих целей и существует ;)
Он существует для помощи таким как вы,так что будьте добры слушать и выполнять советы знающих :mad:
09.11.2018 в 14:45:36
ebf написал: Он существует для помощи таким как вы
с этим никто не спорит, а по существу?
09.11.2018 в 15:06:08
Kos_777 написал: 3 УЗО и привет, при расширении щита, в упор не понимаю, с чем связанна "неработающая" схема из последнего вложения
Очень простой принцип - разумная достаточность. По мне, Вы хоть полностью на АВДТ сделайте, только рад буду!))) Но исходя из того, что Вам нужно, три УЗО - за глаза.
Kos_777 написал: а то получается вроде и время тратите, а никуда не сдвинулись.
Это Вы тратите, я Вам пытаюсь донести на основании своего опыта, не более. Я ни в коем случае не навязываю своё мнение, всего лишь предлагаю. А вот выбирать или нет - дело каждого...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.11.2018 в 15:13:47
Kos_777 написал: здесь то по линиям прокладки все рационально?
Вы прикалываетесь? Освещение под УЗО. Само освещение можно сократить. 3 УЗО, минус диффы - ставим АВ. Всё - готовая рабочая схема!)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.11.2018 в 15:13:55
MaSeVi написал:
Kos_777 написал: 3 УЗО и привет, при расширении щита, в упор не понимаю, с чем связанна "неработающая" схема из последнего вложения
Очень простой принцип - разумная достаточность. По мне, Вы хоть полностью на АВДТ сделайте, только рад буду!))) Но исходя из того, что Вам нужно, три УЗО - за глаза.
Kos_777 написал: а то получается вроде и время тратите, а никуда не сдвинулись.
Это Вы тратите, я Вам пытаюсь донести на основании своего опыта, не более. Я ни в коем случае не навязываю своё мнение, всего лишь предлагаю. А вот выбирать или нет - дело каждого...
MaSeVi, да нет, прислушиваться к советам я всегда умел. По последнему варианту с линиями все нормально?
Ну и по поводу этих многострадальных УЗО, сейчас их 5, менять на 63 (для соблюдения ампер между УЗО и группой автоматов) или оставлять на 40 , нет возможности в painte стрелками на свой взгляд исправить или на словах что куда подвинуть в последнем варианте, было бы супер!