Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6470011

Vld32, Вообще говоря.... надо смотреть что там за коллеткор, температуры и тд ... нюансов немало

молоток, > У вас запорная арматура пойми как настроена вы не указали, регулировочный вентиль полностью открыт на подающей трубе.>

На подающей трубе регулировочное кольцо на термоклапане специалистом из УК установлено в положение N. На обратке вентиль открыт полностью.

молоток, > Купить по длине в прямой подоконник>

Необходимо купить новый один радиатор по длине в прямой подоконник или достаточно будет докупить ещё один и присоединить его к имеющемуся?
Будет ли протягивать система его или их (длиной около 2 метров) при штатном боковом подключении?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

BV написал:
Устранение неплотностей окон

По возможности тепловизором пройтись, посмотреть на места утечек

BV написал:
Возможно и наоборот - поддадут и будет жарко

ТОропится не нужно, понаблюдать за процессом, но маловероятно что будет "жарко" как в Бразилии, скорее как в Японии ;

У вас запорная арматура пойми как настроена вы не указали, регулировочный вентиль полностью открыт на подающей трубе.

Вам не сильно сложно увеличить длину отопительного прибора, следовательно и мощность. Купить по длине в прямой подоконник, и переделать подключение, укоротив полипропилен.
А вы там в соседней теме проштудировали

Устранение неплотностей окон возможно даст результат более значимый чем переделка отопления.
Погуглите "ремонт окон" - нужны те, кто постоянно работает с АЛ профилем, а не те, кто "попробует"

Vld32 написал:
А с морозами наверное будет совсем прохладно,

Возможно и наоборот - поддадут и будет жарко.

Панорамное окно, ширина проема около 3,5 м. Низкий подоконник , высота от пола около 34 см по нижней кромке. Панельный стальной радиатор Prado, тип 33, высота 30 см, длина 110 см, межосевое расстояние 25 см. Все от застройщика. Налили стяжку, от пола до радиатора получилось 2 см. В комнате прохладно. А с морозами наверное будет совсем прохладно, учитывая окна (их тип и размер ). Понятно, что надо что то делать с окнами. Но возможности пока нет. Есть идея модернизировать систему отопления. В два этапа. На первом, для начала и по возможности, своими силами , на предстоящую зиму. На втором, позже, летом, по уму. На первом этапе, без переварки стояков, их отключения и без замены радиаторов. Слева от имеющегося доставить такой же или аналогичный, длиной 70-80 см (сколько там есть места , с учетом того, чтобы оставить промежуток (какой?) до стены, а точнее до левого стояка. С имеющимся радиатором соединить, например, американками, боковое соединение. Входы-выходы у него 1/2. Вопросы:

  • будет ли прокачиваться это все системой, то есть будет ли все это нормально греться.
  • если да, то стоит ли вместо Prada дополнительный радиатор заменить на аналогичную модель, например, Kermi, c таким же межосевым расстоянием?
  • если прокачиваться не будет , то можно ли это исправить путём диагонального подключения? При этом не переваривать стояк, пустив обратную трубу за радиаторами?
  • будет ли эта конструкция отличаться по эффективности от того, если не доставлять ещё один радиатор, а заменить имеющийся на такой же или аналогичный но побольше длиной. То есть, есть ли разница в данном конкретном случае между тем когда «два в одном» и когда один-монолит?
    На втором этапе, заменить радиаторы на более мощные , высотой поменьше, толщиной побольше, чтобы соблюсти необходимое расстояние от пола и обеспечить возможность циркуляции тепла в помещении, с переваркой стояков и т.д.
    Балансировочные вентили на обоих этапах оставляем на месте, регулировку не изменяем, добавляем к ним шаровые краны для безопасности и удобства. Буду очень признателен за комментарии и советы!