Chartedkey написал: Как добиться от него, чтобы поставил нужные?
Написать главному инженеру и получить от него ответ ,на бумаге :yu:
09.11.2018 в 14:25:12
Chartedkey написал: Как добиться от него, чтобы поставил нужные?
Написать главному инженеру и получить от него ответ ,на бумаге :yu:
09.11.2018 в 14:27:14
Chartedkey написал: MaSeVi, Abrikos, Подскажите пожалуйста, электрик из ЖЭКа сказал, что такие ставить не будет. Мол, провода не выдержат и прочее прочее. Сказал не пользуйтесь одновременно плитой и духовкой и все будет супер. Как добиться от него, чтобы поставил нужные?
Chartedkey, Есть проект в нем указана разрешенная мощность на квартиру. номинал автомата выбирается из ходя из разрешенной мощности. вам бы и автоматы на квартиру сменить на что ни-буть пристойное.
09.11.2018 в 14:28:56
Chartedkey, а при чём здесь провода? Он имеет в виду, что они алюминиевые и заменив пакетник на точно такой же, с такими же зажимами, позволяющими подключить алюминиевую жилу кольцом под винт, он сможет надёжно присоединить? Доля правды в этом есть. Например, рубильник выше на фото рассчитан на медь не меньше 6 кв.мм. Алюминий 4-6 кв.мм он сплющит в хлам.
09.11.2018 в 14:33:31
megrad написал:
А что делать у нас демократическая страна - всё включая пакетник Ваша собственность. До УК можно докопаться в плане, что УК не качественно эксплуатирует Вашу собственность.
пакетники обычно стоят перед счетчиком, зона ответственности УК. Да особо докопаться то не до чего. Пакетник по проекту, менять проект никто не собирается, ну придут протянут.
09.11.2018 в 14:46:45
Chartedkey написал:
и как поступить дальше?
Chartedkey, выясните разрешенную мощность на квартиру у ответстенного за электрохозяйство УК. На этом основании начертите схему или попросите местных теоретиков помочь (может и за деньги). Эту схему согласуйте с ответственным за электрохозяйство УК. Предложите электрику ЖЭКа за деньги на основании этой схемы все переделать. Откажется договоритесь с главным энергетиком о привлечении стороннего человека для переделки ( беда вся в том, что хотя все что после счетчика, а иногда и он тоже и является вашей собственностью, сам этажный щит зона ответственности УК,и соответственно лазить в нем могут лишь лица его обслуживающие или получившие на это разрешение (наряд-допуск) поэтому лучше договориться а не переть буром
09.11.2018 в 14:48:40
aleks7777ef написал:
megrad написал: aleks7777ef написал: пакетники выбросить давно надо они зло.
Не наговаривайте - не перегружать и протягивать контакты будет работать вечно.
megrad написал: Зависит от Вашей кармы может завтра пыханёт, может сейчас.
переобулся?
aleks7777ef, Ну он ведь тоже из УК . :D
Да, ни фига.
09.11.2018 в 15:01:09
dokar написал: aleks7777ef написал:
megrad написал: aleks7777ef написал: пакетники выбросить давно надо они зло. Не наговаривайте - не перегружать и протягивать контакты будет работать вечно. megrad написал: Зависит от Вашей кармы может завтра пыханёт, может сейчас.
переобулся?
aleks7777ef, Ну он ведь тоже из УК . :D
:D
09.11.2018 в 16:25:53
Chartedkey написал: ремонтные работы в щитке может только электрик от ЖЭКа или я могу найти стороннего человека?
Нет конечно, любой квалифицированный электромонтажник. Ищите нормального электромонтажника, который вам заменить отводы от стояки и все провода на счетчик/от счетчика, поставить новый вводной двухполюсный автомат, УЗО, и заменит все автоматы на отходящие линии. По другому - никак. И не обращайтесь к дебилам из ЖЭКа, этим убогим даже замену лампочки доверить нельзя, там из тысячи электриков если хоть один нормальный найдется, уже радость будет.
Грубый, но справедливый
09.11.2018 в 16:32:05
Ах да, на форуме как раз есть пример, как можно облагородить этажный щит. ссылка
Грубый, но справедливый
09.11.2018 в 18:08:52
Vadim 161 написал:
Chartedkey написал: ремонтные работы в щитке может только электрик от ЖЭКа или я могу найти стороннего человека?
Нет конечно, любой квалифицированный электромонтажник.
нет конечно
serks написал:
сам этажный щит зона ответственности УК,и соответственно лазить в нем могут лишь лица его обслуживающие или получившие на это разрешение (наряд-допуск) поэтому лучше договориться а не переть буром
...............................................................
Vadim 161 написал:
И не обращайтесь к дебилам из ЖЭКа, этим убогим даже замену лампочки доверить нельзя,
они вас чем то обидели. Отбили последний калым? Там куча грамотных спецов, годами обслуживающих свои участки, да и просто куча нормальных людей.
09.11.2018 в 18:13:58
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу