George_k
George_k
Местный

Регистрация: 29.01.2018

Старая Купавна

Сообщений: 904

14.11.2018 в 16:27:12

Размер щитка под автоматы и узо ограничен, бюджет тоже, хочется достичь оптимального минимума.

Что хочу защитить с помощью УЗО: Санузел:

  1. Стиральная машина (отдельный автомат)
  2. Бойлер (отдельный автомат. НО, бойлер будет уже со встроенным УЗО (Thermex), поэтому УЗО для бойлера в щиток ставить не буду. Если не прав - отговорите).
  3. Розетка в санузле Кухня:
  4. Посудомойка (отдельный автомат 16А)
  5. Варочная панель (отдельный автомат 32А)
  6. Духовка (отдельный автомат 25А)
  7. Розетки на кухне (отдельный автомат 16 или 25А)

Вопрос, обязательно ли под каждый пункт отдельное УЗО? Или можно разбить на группы и поставить 2-3-4 УЗО? Если да, то как лучше разбить? Нужно ли ставить УЗМ-51М на входе?

И отдельный вопрос по выбору серии автоматов и УЗО: Legrand RX3, TX3, DX3, Schneider Easy9 Что из этого оптимальнее взять?

Спасибо заранее.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18178

14.11.2018 в 16:51:48

George_k, 2 УЗО хватит. Еще не забудьте на свет и просто розетки АВ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.11.2018 в 16:55:06

George_k написал: будет уже со встроенным УЗО (Thermex), поэтому УЗО для бойлера в щиток ставить не буду. Если не прав - отговорите).

Не правы. Как правило те УЗО, которые висят на шнуре у бойлеров - электронное дерьмо, которое очень быстро дохнет на ровном месте.

George_k написал: Духовка (отдельный автомат 25А)

16А

George_k написал: Вопрос, обязательно ли под каждый пункт отдельное УЗО?

Конечно-же нет. Раскидайте все линии под 2-3 УЗО. И да, где хоть одна линия освещения ?

George_k написал: Нужно ли ставить УЗМ-51М на входе?

Сами решайте Но если дом старый, то я бы поставил.

George_k написал: Legrand RX3, TX3, DX3

TX-3 лучший выбор, для вас - самое то, надежно и не сильно дорого.

George_k написал: Schneider Easy9

Упаси господь

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.11.2018 в 17:00:12

George_k написал: бойлер будет уже со встроенным УЗО (Thermex), поэтому УЗО для бойлера в щиток ставить не буду.

Безопасность и здоровье Ваше...

George_k написал: Духовка (отдельный автомат 25А)

мощность духовки?

George_k написал: Нужно ли ставить УЗМ-51М на входе

А кто знает какое у Вас напряжение и как часто скачет... Если что купите новую технику. видимо для Вас это дешевле.

George_k написал: Legrand RX3, TX3, DX3, Schneider Easy9

ИЭК. По списку: как можно сравнивать разные категории? RX3, Schneider Easy9 эконом категория, DX3 промка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

George_k
George_k
Местный

Регистрация: 29.01.2018

Старая Купавна

Сообщений: 904

14.11.2018 в 17:01:07

Vadim 161 написал: Сами решайте Но если дом старый, то я бы поставил.

Дом новостройка.

Vadim 161 написал: Конечно-же нет. Раскидайте все линии под 2-3 УЗО. И да, где хоть одна линия освещения ?

Т.е. лучше стремиться к тому чтобы всю проводку, включая освещение и кондиционеры, раскидать по 2-3 УЗО с током утечки 30мА?

0
George_k
George_k
Местный

Регистрация: 29.01.2018

Старая Купавна

Сообщений: 904

14.11.2018 в 17:03:47

megrad написал: мощность духовки?

Духовку еще не купил, мощность думаю 2500-3000вт, проводка к ней 4кв

megrad написал: А кто знает какое у Вас напряжение и как часто скачет...

Понял

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18178

14.11.2018 в 17:04:17

George_k, Еще раз, 2-х УЗО достаточно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21692

14.11.2018 в 17:05:14

George_k, Зачем на духовку 25А ? Или вы на нее тоже 4 квадрата тянуть собрались ? А как же бюджет ? ;)

0

Да, ни фига.

George_k
George_k
Местный

Регистрация: 29.01.2018

Старая Купавна

Сообщений: 904

14.11.2018 в 17:08:12

MaSeVi написал: George_k, Еще раз, 2-х УЗО достаточно...

MaSeVi,

Что подключать к первому УЗО, а что ко второму?

0
George_k
George_k
Местный

Регистрация: 29.01.2018

Старая Купавна

Сообщений: 904

14.11.2018 в 17:11:31

dokar написал: Зачем на духовку 25А ? Или вы на нее тоже 4 квадрата тянуть собрались ? А как же бюджет ?

Да, на духовку 4кв. На варочную панель 6кв. На розетки кухонного фартука тоже 4кв (до распред.коробки)

Бюджет покупки 10 шт УЗО и разница в стоимости между 2.5кв и 4кв все-таки разные вещи! )))

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.11.2018 в 17:14:15

George_k написал: Т.е. лучше стремиться к тому чтобы всю проводку, включая освещение и кондиционеры, раскидать по 2-3 УЗО с током утечки 30мА?

Да.

George_k написал: На розетки кухонного фартука тоже 4кв (до распред.коробки)

От нечего делать решили такое слепить ? Четверка там нафиг не нужна.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу