14.11.2018 в 17:21:43
Vadim 161 написал: От нечего делать решили такое слепить ? Четверка там нафиг не нужна.
Просто прикинул пиковую мощность (чайник, мультиварка, микроволновка, тостер-ростер-кофеварка и т.п.)
14.11.2018 в 17:27:52
dokar написал: George_k, А это неважно , важно чтобы свет присутствовал на обоих, при этом розетки и ОСВ приходили в одну зону с разных УЗО.
А можете объяснить в чем смысл ввода света и розеток в одну зону с разных УЗО?
14.11.2018 в 17:32:02
George_k написал:
Vadim 161 написал: От нечего делать решили такое слепить ? Четверка там нафиг не нужна.
Просто прикинул пиковую мощность (чайник, мультиварка, микроволновка, тостер-ростер-кофеварка и т.п.)
George_k, и чо? Коэффициент использования и одновременности - знакомы ? Проштампую -кабель 3х2,5 и автомат 20А на линию , потянет все это хозяйство.
Да, ни фига.
14.11.2018 в 17:35:04
George_k написал: А можете объяснить в чем смысл ввода света и розеток в одну зону с разных УЗО
Логика ...спит. При сработке УЗО остаться с гарантированным питание.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.11.2018 в 17:36:23
George_k написал:
dokar написал: George_k, А это неважно , важно чтобы свет присутствовал на обоих, при этом розетки и ОСВ приходили в одну зону с разных УЗО.
А можете объяснить в чем смысл ввода света и розеток в одну зону с разных УЗО?
George_k, Выбило по утечке на освещение, остались в работе розетки, в которые можно воткнуть или уже торчит местный светильник.
Да, ни фига.
14.11.2018 в 17:37:21
Да, точно, логика спит)
14.11.2018 в 17:38:53
George_k, пусть просыпается - электрику делают один раз и на долго... это Вам не обои.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.11.2018 в 18:10:44
Не лучше ли будет выделить группу "повышенной опасности" - бойлер + посудомойка + стиральная машина и поставить на них одно УЗО на 10мА ? А все остальное распределить на 2 УЗО 30 мА?
14.11.2018 в 18:11:31
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.11.2018 в 18:12:29
George_k написал: Не лучше ли будет выделить группу "повышенной опасности" - бойлер + посудомойка + стиральная машина и поставить на них одно УЗО на 10мА ?
Не лучше ,но дороже :) Вам сказали 2 УЗО ,вперёд и с песней
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.