MaSeVi написал:
Там и номиналы есть вообще-то, те, что в таблицах, кагбэ...
Есть, только я не нашёл конкретного запрета на вводной в 80 А.
Из введения ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия.
Настоящий стандарт подготовлен с целью нормативного обеспечения разработки и освоения в производстве щитков, отвечающих современным требованиям электрификации квартир жилых зданий различной комфортности, а также требованиям международных стандартов.
И всё остальное сводится к одному - данный щиток должен быть таким, если будет другой щиток(щит), то
будет всё по другому. Тем более ГОСТ 2013 года, кто ж знал что 63 А мало на квартиру...
Было несколько раз 25 мм 2 на квартиру заводили, из ВРУ. Потому что заказчик посчитал,
что так будет дешевле, чем весь стояк менять. У меня в обслуге 5 домов с 3 х фазными
вводами на квартиру - от 33 кВт При вводном на 50 А (ага прикольно такая мощность на однушку)
до 41,5 кВт при вводном на 63 А. Но все плиты под однофазное питание кабелем 3х6, на две другие
распределены розетки и освещение. И народ ставит однофазные накопительные нагреватели, ни у
кого не видел проточников, тем более трёх фазных. Если Вы не сталкивались с этим это не значит,
что этого где то нет.