shagdar
shagdar
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Владивосток

Сообщений: 34

15.11.2018 в 17:58:59

Привет всем. Ситуация такая дом стоит возле ТП (сельчанка). Начали делать заземление дома отрыли траншею и наткнулись на конец заземления от ТП. Вопрос можно ли приварится к нему соеденить заземления дома и заземление потстанции?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

15.11.2018 в 18:13:07

shagdar написал: Привет всем. Ситуация такая дом стоит возле ТП (сельчанка). Начали делать заземление дома отрыли траншею и наткнулись на конец заземления от ТП. Вопрос можно ли приварится к нему соеденить заземления дома и заземление потстанции?

shagdar, То есть вы металлосвязь проверили ?

0

Да, ни фига.

shagdar
shagdar
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Владивосток

Сообщений: 34

15.11.2018 в 18:13:47

dokar, да

0
shagdar
shagdar
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Владивосток

Сообщений: 34

15.11.2018 в 18:15:19

Ввод дома трехфазник и к нему делаем заземление

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.11.2018 в 18:25:01

shagdar, нет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

shagdar
shagdar
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Владивосток

Сообщений: 34

15.11.2018 в 18:27:48

megrad, можете обосновать пожалуйста почему? Там видно заземление тп сделано конкретно

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.11.2018 в 18:32:21

megrad написал: нет.

Чего это?

shagdar написал: наткнулись на конец заземления от ТП. Вопрос можно ли приварится к нему соеденить заземления дома и заземление потстанции?

Раз уж наткнулись - не только можно, а нужно.

0
shagdar
shagdar
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Владивосток

Сообщений: 34

15.11.2018 в 18:40:19

ПPOPAБ, как я понимаю от тп делали лучи заземления и один луч заземления краешек конец окозался за оградой забор строили недавно мы на него и наткнулись когда рыли троншею и думаем к нему присоединить наше заземление не опасно ли это ввод будет трехфазник.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.11.2018 в 18:44:04

shagdar, тогда Вам проект нужен и согласование сетями.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

shagdar
shagdar
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Владивосток

Сообщений: 34

15.11.2018 в 18:52:16

megrad, дом частный участок 8 соток строили забор и т.д. недавно. получили тех условие делаем заземление. сам дом стоит далеко рядом гараж на гараже будет стоять щиток трехфазный счетчик траншею решили рыть в сторону забора и наткнулись на конец заземления от ТП. Вопрос неужели чтобы приварится нужно разрешение мы получается улучшим их и свое заземление

0
shagdar
shagdar
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Владивосток

Сообщений: 34

15.11.2018 в 18:55:00

megrad, и самое главное не опасно ли это. ТП сельчанка такая на 4х опорах стоит.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.