Почему у эл.двигателя 2.2квт 1500 об/м 380в.через минут 10-15 на холостом ходу срабатывает тепловое реле?
18.11.2018 в 18:25:15
Почему у эл.двигателя 2.2квт 1500 об/м 380в.через минут 10-15 на холостом ходу срабатывает тепловое реле?
18.11.2018 в 18:28:58
ANA-TOLIY, Тепловое реле срабатывает, когда ток фактический, выше чем ток, на который настроено тепловое реле.
18.11.2018 в 18:33:12
При проверки тока на двух фазах ток 4.3а а на третьей около 5ампер
18.11.2018 в 18:44:48
ANA-TOLIY написал: При проверки тока на двух фазах ток 4.3а а на третьей около 5ампер
Номинал теплового реле?
18.11.2018 в 18:46:38
6а
18.11.2018 в 18:52:47
менял от 4до 5.5а
18.11.2018 в 19:54:50
ANA-TOLIY, Сопротивление обмоток двигателя померяйте.
18.11.2018 в 22:29:10
ANA-TOLIY написал: При проверки тока на двух фазах ток 4.3а а на третьей около 5ампер
Не многовато для холостого хода?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.