Перерисовал вчерашнюю схему. Теперь без "земли" Жду комментариев, что так и что не так...

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18350

23.11.2018 в 17:10:12

Vitaly_L, 2-3 УЗО 63А достаточно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vitaly_L
Vitaly_L
Новичок

Регистрация: 04.10.2018

Москва

Сообщений: 12

23.11.2018 в 17:13:46

Какие, по-вашему, лучше убрать?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18350

23.11.2018 в 17:23:58

Vitaly_L написал: Какие, по-вашему, лучше убрать?

Ну, например, первый и второй...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.11.2018 в 17:51:16

Кучу фазных и нулевых шинок тоже ни к чему было рисовать. Как фаза во вчерашней картинке от вводного АВ к УЗО самое то. Если только после каждого УЗО отобразить по нулевой шине.

Это однушка что ли?

0
Vitaly_L
Vitaly_L
Новичок

Регистрация: 04.10.2018

Москва

Сообщений: 12

23.11.2018 в 17:55:30

bnmuyt написал: Кучу фазных и нулевых шинок тоже ни к чему было рисовать. Как фаза во вчерашней картинке от вводного АВ к УЗО самое то. Если только после каждого УЗО отобразить по нулевой шине.

Это однушка что ли?

bnmuyt, Да, однушка. Про лишние нарисованные элементы понял. Вопрос - всё ли верно по способу подключения и по подобранным сечениям и амперам?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.11.2018 в 18:00:37

Однушка... 14 автоматов... 6 УЗО... :cool:

0
Vitaly_L
Vitaly_L
Новичок

Регистрация: 04.10.2018

Москва

Сообщений: 12

23.11.2018 в 18:11:17

А что не так? Все какими-то загадками отвечают... Неужели сложно нормально мысль сформулировать и по-человечески написать? Для чего форум тогда вообще?

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

23.11.2018 в 18:16:58

Я думаю народ имеет в виду, что это перебор. 2-3 узо и 8-10 автоматов достаточно, если без изысков. И это, ввгнглс это кабель от щитка к розеткам, внутрищитка лучше разводить пугв с ншви (тупо удобнее)или на крайняк жилами из этих ввг, но не самим ввг. и зачем до дифа с16 идет дикое сечение, а после него 2,5? Как бы те же 2,5 до него и все.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.11.2018 в 18:20:34

Vitaly_L, Уже давно надоело писать одно и тоже. 2 УЗО и 7-8 автоматов достаточно за глаза. Посчитайте разницу в деньгах.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.11.2018 в 18:59:12

Vitaly_L написал: Неужели сложно нормально мысль сформулировать и по-человечески написать

Соберите всё на дифах.

Vitaly_L написал: Все какими-то загадками отвечают...

Вам пытаются сэкономить средства. Большое количество УЗО на качестве проводки ни ка не отразится, если только ускорит нахождение проблемной линии. Можно кстати отказаться от нулевых шинок, если поставить 2Р АВ.

0