23.11.2018 в 18:16:58
Я думаю народ имеет в виду, что это перебор. 2-3 узо и 8-10 автоматов достаточно, если без изысков. И это, ввгнглс это кабель от щитка к розеткам, внутрищитка лучше разводить пугв с ншви (тупо удобнее)или на крайняк жилами из этих ввг, но не самим ввг. и зачем до дифа с16 идет дикое сечение, а после него 2,5? Как бы те же 2,5 до него и все.
23.11.2018 в 18:20:34
Vitaly_L, Уже давно надоело писать одно и тоже. 2 УЗО и 7-8 автоматов достаточно за глаза. Посчитайте разницу в деньгах.
23.11.2018 в 18:59:12
Vitaly_L написал: Неужели сложно нормально мысль сформулировать и по-человечески написать
Соберите всё на дифах.
Vitaly_L написал: Все какими-то загадками отвечают...
Вам пытаются сэкономить средства. Большое количество УЗО на качестве проводки ни ка не отразится, если только ускорит нахождение проблемной линии. Можно кстати отказаться от нулевых шинок, если поставить 2Р АВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.11.2018 в 19:00:17
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.11.2018 в 19:23:53
Vitaly_L написал: А что не так? Все какими-то загадками отвечают... Неужели сложно нормально мысль сформулировать и по-человечески написать? Для чего форум тогда вообще?
23.11.2018 в 20:38:14
Я больше пошел на поводу у ТС. :) А так, конечно, можно еще что-нибудь объединить. Например, холодильник с розетками.
23.11.2018 в 21:06:59
Вот теперь всё понятно и по делу. Про Боинг порадовало) Просто раньше с таким не сталкивался, вот и нагородил огород. Хочется, чтобы все по уму было и надежно. Думаю, может вообще обойтись одним входящим узо на 63 300мА и штук 8 диффАВ?
23.11.2018 в 21:11:26
Vitaly_L написал: узо на 63 300мА
Вам уже 4 раза сказали, что в квартире оно в принципе бесполезно :sorry:
23.11.2018 в 21:15:02
То есть можно вообще без узо, на одних диффах собрать?
23.11.2018 в 21:15:38
Или оставить, но на 30 мА?
23.11.2018 в 21:19:11
Mandalore105 написал: Я думаю народ имеет в виду, что это перебор. 2-3 узо и 8-10 автоматов достаточно, если без изысков.
Именно. Вот кстати как пример схемка одного из щитов, 6 розеточных, и 2 линии освещения, скажем так, всё нужное есть, и ничего лишнего нет.
Грубый, но справедливый
23.11.2018 в 21:47:29
Vitaly_L написал: Или оставить, но на 30 мА?
УЗО на 100/300 мА если и должно стоять, то в этажном щите, где-то после счетчика или вводного АВ. А в квартирном все линии надо защищать 30 мА максимум. А дифы или УЗО, решать вам.
23.11.2018 в 22:03:24
Vitaly_L написал: То есть можно вообще без узо, на одних диффах собрать
Цена вопроса, плюс место. Хотя если ставить одномодульные электронные дифы, то можно и на месте сэкономить. Определяйтесь: цена, надёжность, эстетика.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.11.2018 в 22:28:16
Rumato написал: Однушка... 14 автоматов... 6 УЗО... :cool:
Rumato, есть однушки по площади больше советских трёшек... :cool:
Вечный студент
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу