Частный дом на реконструкции. Имеется ввод (l, Pen), своя земля (в подполье в землю вбиты 3 трубы). До счетчика автомат на 63А опечатан в боксе (опечатали в начале реконструкции, не хотели, не положено, говорили, иметь отключающие устройства между столбом и счетчиком, но я убедил их, что счетчик надо сделать отключаемым, а вводным автоматом считать тот, что после него), счетчик пока не опечатан. Дальше пока ничего нет. Нарисовал схему, подскажите, если что не так...

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

27.02.2007 в 12:14:32

deagen76

Коммутация PEN запрещена. Правильным является разделение PEN до коммутирующего устройства. Для однофазного ввода от ВЛ в TN-C-S есть два варианта: а) трёхполюсный аппарат на вводе с одновременной коммутацией L, N, PE, разделение PEN на зажиме PE, к примеру, - повторное заземление после аппарата; б) более традиционный вариант с разделением PEN на шине PE и двухполюсным аппаратом после разделения.

А опечатанный двухполюсник - прямой путь к ТТ...

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

27.02.2007 в 12:16:11

deagen76 написал : в подполье в землю вбиты 3 трубы

Контур обварен, ввод в сухое помещение сталью на сварке? Или подполье круглогодично сухое?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

27.02.2007 в 12:23:44

deagen76

Не видно ограничителей импульсных перенапряжений (на вводе и второй каскад в котельной). Защиты от длительного перенапряжения. УЗО 63А/300мА должно быть типа S.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.02.2007 в 15:19:27

В том-то и дело, что первый автомат опечатан, значит ТТ... Контур обварен, подполье, бывает сырым, но воды нет, ввод пока медью в коридор 10 кв.мм. заменить на сталь? Про ограничители и защиту от перенапряжения надо подумать. Там еще на схеме не вошло: верхний кабель идет на гараж, но его пока нет...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

27.02.2007 в 17:42:25

deagen76 написал : ввод пока медью в коридор 10 кв.мм. заменить на сталь?

Или регулярно ревизовать (забудете, а потомки точно забудут), или заменить на сталь.